Proč kmitá vzduchotechnika nad trafem v 6kV rozvodně?
Zdenek Semenysin:
... ohledně kmitání vzduchotechnik y nad trafem v 6kV rozvodně.
V rozvohně jsou 4 trafa, ale vzduchotechnik a vyditelně poskakuje "vybruje" pouze nad jedním.
Dále toto trafo slyšitelně hučí.
Čím to může být způsobeno?
Jiří Schwarz:
Trafo jako elektromagneti cký obvod vytváří elektromagneti cké pole o základní frekvenci 50Hz, u třífázového trafa můžeme hovořit i o frekvenci 150Hz.
"Vrčení", vibrování trafa je způsobeno nedostatečnou pevností trafa, držáků, předmětů v okolí...
Vrčení nebo vibrování předmětů v okolí může být způsobeno elektromagneti ckými vlivy nebo mechanickým přenosem vibrací z trafa.
Každý předmět podle svých rozměrů, váhy, tuhosti,... má vlastní rezonanční frekvenci. Pokud na takový předmět udeříme, proběhnou tlumené kmity. Pokud ale dodáváme opakovaně mechanické kmity s "vyhovující frekvencí", může se předmět rozkmitat až se poškodí.
Jedem kryt "řve jak kráva", druhý je jinak prohnutý, tím se dotýká v jííných vzdálenostech, je tinak udělaný a tak je težší nebo lehčí, má tak jinou vlastní rezonanci,... a už se to tak nerozvibruje.
Příklady trochu jiné - most - pochodující dav (např. vojáci) mohou rozkmitat lehčí most, proto se doporučuje nepochodovat, ale volný krok
- sklo - když ťukneme na skleničku, ozve se zvuk. Když stejným tónem "vybudíme" kmity, dokáže se sklenička rozmitat až se rozpadne. Dokonce je možné použít nějakou lichou vyšší harmonickou a když bude výkon dostatečný, výsledek je stejný.
Petr Doležal:
Transformátor je třeba uložit na tlumiče chvění Istako a případné pasové vedení připojit přes pružné spojky, eventuelně trafo s volnými plechy jádra vyměnit.
akademik.richard:
Citace: Jiří Schwarz 06.03.2012, 19:18
Příklady trochu jiné - most - pochodující dav (např. vojáci) mohou rozkmitat lehčí most, proto se doporučuje nepochodovat, ale volný krok
V armádě se nedoporučuje, tam se rozkazuje. Viz. rozkaz před mostem: "Zrušit krok"
David Hruda:
Kmitání vzduchotechnik y bude asi způsobeno elmag. polem z trafa a rezonanční frekvencí vzduchotechnik y- je potřeba upravit uchycení/pevnost vzduchotechnik y a tím změnit frez. Určitě bych to nepodceňoval, může poměrně brzy dojít k únavovým změnám materiálu s následným praskáním apod.
K hučení trafa viz pan Doležal.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana