Jaký je rozdíl mezi soustavami TN-C a 3+N~50Hz, 220/380V?
Filip FILIP:
Nejsem si jist, zda se tato dvě označení neshodují, proto se raději ptám.
Pokud se jedná o dva odlišné druhy zapojení proudových soustav, byl by někdo ochoten mi tyto rozdíly vypíchnout?
Jiří Schwarz:
Nemáte v tom trochu zmatek?
- 220/380V - fázové napětí (1 fáze proti středu) 220V, sdružené (mezi 2 fázemi) u 3f soustavy 380V, u nás se používalo v minulosti, nyní je používáno napětí 230/400V
- TN-C je síť, kde je vodič PEN, fungující současně jako ochranný (PE) a střední pracovní (N, nulový)
- TN-S - to je síť, kde je ´již provedeno rozdělené PEN a je veden 2 samostatnými vodiči N a PE
- 3+N je asi blbost, možná by se tak dala označit soustava při ochraně elektrickým oddělení, pokud by to bylo pouze pro jeden spotřebič
- 3+PEN by odpovídalo TN-C, TN-S by se dalo označit jako 3+N+PE
Jirka Š. Svejkovský:
Označení sítě 3+N by mohlo odpovídat soustavě TT. Ta se na hladině nn nepoužívá už hodně dlouho, s vyjímkou některých drážních sítí a podobně.
Jiří Schwarz:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 03.03.2012, 11:24
Označení sítě 3+N by mohlo odpovídat soustavě TT. Ta se na hladině nn nepoužívá už hodně dlouho, s vyjímkou některých drážních sítí a podobně.
To je otázkou jak síť TT správně popsat. Sice vedeme pouze pracovní vodiče, ale pokud mají spotřebiče nějaké neživé části, spojujeme je s "místní zemí" a běžně to uzemnění označujeme PE (Protective Earth - ochranná zem)
Milan Hudec:
Pouze bych připoměl, že v některých zemích se při jejím značení sítí zkratka "PE" nepoužívá, takže ono 3+N může znamenat jak TN-C-S, tak TT, tak IT síť.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana