Jaká je bezpečná vzdálenost mezi uzemněním a vedením?

(1/1)

Milan Hudec:
Stav:
RD, železobetonová základová deska coby zemnič, tato spojena s hlavní ochranou přípojnicí, je možno v podlaze vést kabel CYKY 3x2,5 (zásuvkový okruh) bez ohledu na dodržení vzdálenosti od kari sítě?
Obdoba bezpečné vzdálenosti mezi svodem hromosvodu a kabelem.

Fuk Tomáš:
A ptáte se na situaci, kdy je armování v žb základové desce dobře provařeno, kari síť na armování řádně nasvorkována, PEN elektropřípojk y je též připojen na HOP a pro svody hromosvodu jsou udělány samostatné vývody základového zemniče,
anebo na situaci, kdy je to tam prostě nějak nedefinovaně naskládáno a zalito betonem, a přizemnění PEN je pouze někde mimo objekt?

Milan Hudec:
Citace: Fuk Tomáš  19.02.2012, 22:29

A ptáte se na situaci, kdy je armování v žb základové desce dobře provařeno, kari síť na armování řádně nasvorkována, PEN elektropřípojk y je též připojen na HOP a pro svody hromosvodu jsou udělány samostatné vývody základového zemniče,
anebo na situaci, kdy je to tam prostě nějak nedefinovaně naskládáno a zalito betonem, a přizemnění PEN je pouze někde mimo objekt?

Kari je provařena, má pět vývodů (vždy v rohu pro svod a jeden na HOP),  PEN je propojen s HOP, nasazeny svodiče+PO Dehn.
Jde mě o to, zda přiblížením kabelu ke kari síti nezdegraduji (nakolik) chráněný kabel z rozvaděče.

Pavel Horský:
Pokud se odvoláváš na problém dostatečné vzdálenosti "S",  pak bych tu neviděl žádný problém. Jistě víš, že se snižující výškou objektu se hodnota S pomalu snižuje. V případě podlahy je defacto na hodnotě "0". Nevidím jediný důvod, proč by se mělo něco dít u stavby. kde je vše provedeno jak má být.

Milan Hudec:
Citace: Pavel Horský  20.02.2012, 07:42

Pokud se odvoláváš na problém dostatečné vzdálenosti "S",  pak bych tu neviděl žádný problém. Jistě víš, že se snižující výškou objektu se hodnota S pomalu snižuje. V případě podlahy je defacto na hodnotě "0". Nevidím jediný důvod, proč by se mělo něco dít u stavby. kde je vše provedeno jak má být.

Jasně, vím, chci se ale v tom pro jistotu utvrdit, onen obvod bude napájet cosi drahého, tak hlavně opatrnost.
Standartně bude kabel ukončen zásuvkou s interg. ochranou třídy III.,  pokud by na základě diskuse vyplynulo nějaké nebezpečí, které mě nenapadá, kabel ukončím v rozvaděči, kam nainstaluji PO třídy II a poté teprve nastoupí ona zásuvka.