Co znamená termín "dvojitý napájecí systém" u nouzového osvětlení?
Milan Hudec:
Citace: Jan Alin 18.02.2012, 16:20
;D
Copak se vám nezdá, že se na to v praxi kašle vím, ale poradit bych měl, ne. :)
Tomáš Hradecký:
Citace: Pavel Horský 18.02.2012, 15:58
Takže svítidla s vlastní baterií jsou nejvýhodnější?
podle mě ano , protože ať se stane na přívodu cokoliv tak svitidlo svítí z vlastní baterie umístěné přímo ve svítidle.. ;)
Jan Alin:
Citace: Milan Hudec 18.02.2012, 16:28
Copak se vám nezdá, že se na to v praxi kašle vím, ale poradit bych měl, ne. :)
Ale jo, nic proti, dobrá rada nad zlato. Já si to jen představil v praxi. ;)
Mirek_CB:
Ve větším měřítku se domnívám, že je lepší použít centrální baterie. Pracuji na administrativn í budově kde jsou oba systémy. Starší centrálně napájen z založních akumulátorů a svitidla s akumulátorem. Osobně si myslím že jsu vhodná do menších objektů kvuli údržbě. Už vidím jak jednotlivě vyměnuji baterie v 300 svitidlech. ;) Sám jsem jednou inicioval výměnu baterii v jednotlivých svitidlech a skončilo to na penězích a asi se doufá že nám nevypadne síť nebo záložní generátor. >:(
Lukáš Rotrekl:
Rozhodně.... Navíc, pokud použijete dobrý centrální systém, máte po starosti s testováním a vedení provozního deníku NO.....
No a pak musí být správně nainstalován a nastaven...... (ne jako po bývalé renomované firmě z Kroměříže)