Nebezpečná místa jsou v blízkosti neizolovaných svodů, v Ed.1 se zohledňuje vzdálenost do 3 m. Pokud na objektu nejsou svody, je nebezpečným místem celý dům.
Pokud se týká tvrzení, že "nebezpečné místo" by mělo být "v okruhu 3m kolem neizolovaných svodů", pak takto definice pojmu z přílohy C nikde v ČSN EN 62305-2 uvedena není. Myslím, že podobné představy vznikají nesprávnou interpretací textu článků 4.2.2 ; resp. 5.2 - v nich je sice vzdálenost 3m uvedena, ale ve zcela jiných souvislostech.
Co se týká názoru, že objekty bez hromosvodu jsou "nebezpečným místem" kompletně celé, pak si myslím, že například u kovových staveb to je také značně diskutabilní tvrzení.