Je přívod CYKY 3Cx2,5mm na přiloženém obrázku dostačující?

(1/4) > >>

Šubrt Jakub:
 
Narazil jsem při výměně zářivkových trubic na tento dokument.
Je fakt, že na malý plast.rozvaděč jede jen lednice a pár drobných spotřebičů ale přívod je i podle mě nedostačující.

Štefan Beláň:
Citace: Šubrt Jakub  12.02.2012, 11:44

Narazil jsem při výměně zářivkových trubic na tento dokument.
Je fakt, že na malý plast.rozvaděč jede jen lednice a pár drobných spotřebičů ale přívod je i podle mě nedostačující.


TO: Šubrt
U kabelů se zatížení omezuje jističem na přívodu. V tomto případě,  bez znalostí dalších informací,  je nutné přívod jistit jističem 16A. Ve výjimečných situacích, kdy je nutné znát způsob uložení a délku vedení,  je možné zatížení 20 až 25A.

Rychlá pomůcka: http://elektrika.cz/jisteni-kabelu

PS: Ztížení kabelu v kW si již umíte určitě spočítat sám.

Štefan Beláň:
V příloze jsou dovolené proudy kabelů CYKY dle ČSN 33 2000-5-523 ed. 2.
Nestačil jsem to vložit do předchozí odpovědi. :-\

Miroslav Revús:
Avšak treba si uvedomiť, že dovolené zaťaženie vodičov je maximálne zaťaženie jadier pri maximálnej dovolenej teplote jadier. A tá je pri PVC izolácii 70°C.

A to je podľa môjho skromného názoru teplota, ktorá rýchlo vytvrdzuje izoláciu, čo nie je pre káble žiadna výhra.

Rozmahel Vladimír:
Myslím si, že největší chyba je to, že přívod není proveden plným počtem vodičů.