Je přívod CYKY 3Cx2,5mm na přiloženém obrázku dostačující?
Šubrt Jakub:
Narazil jsem při výměně zářivkových trubic na tento dokument.
Je fakt, že na malý plast.rozvaděč jede jen lednice a pár drobných spotřebičů ale přívod je i podle mě nedostačující.
Štefan Beláň:
Citace: Šubrt Jakub 12.02.2012, 11:44
Narazil jsem při výměně zářivkových trubic na tento dokument.
Je fakt, že na malý plast.rozvaděč jede jen lednice a pár drobných spotřebičů ale přívod je i podle mě nedostačující.
TO: Šubrt
U kabelů se zatížení omezuje jističem na přívodu. V tomto případě, bez znalostí dalších informací, je nutné přívod jistit jističem 16A. Ve výjimečných situacích, kdy je nutné znát způsob uložení a délku vedení, je možné zatížení 20 až 25A.
Rychlá pomůcka: http://elektrika.cz/jisteni-kabelu
PS: Ztížení kabelu v kW si již umíte určitě spočítat sám.
Štefan Beláň:
V příloze jsou dovolené proudy kabelů CYKY dle ČSN 33 2000-5-523 ed. 2.
Nestačil jsem to vložit do předchozí odpovědi. :-\
Miroslav Revús:
Avšak treba si uvedomiť, že dovolené zaťaženie vodičov je maximálne zaťaženie jadier pri maximálnej dovolenej teplote jadier. A tá je pri PVC izolácii 70°C.
A to je podľa môjho skromného názoru teplota, ktorá rýchlo vytvrdzuje izoláciu, čo nie je pre káble žiadna výhra.
Rozmahel Vladimír:
Myslím si, že největší chyba je to, že přívod není proveden plným počtem vodičů.