Jak hodnotit výměnu klasických zářivek za LED?
IM:
Nový světelně technický projekt. To není asi v kompetenci montážní firmy?
Jan Alin:
Citace: František Šohajda 09.02.2012, 11:47
Jak pohlížet na firmu, která chce v celé nemocnici vyměnit všechny klasické zářivky za zářivky LED za nějaký ? splátkový kalendář ?
Jako na agresivní obchodníky :D.
Pokud vím tak výměna u případů které jsem viděl vyžadovala zásah do zapojení svítidla. Zkušenosti z mé strany jsou nedobré a spolehlivost těchto světelných zdrojů není vysoká. Co se ušetří na elektřině, prošustruje se jinde a někdy ještě víc.
Marián K:
Citace: Milan Illek 09.02.2012, 14:09
Nový světelně technický projekt. To není asi v kompetenci montážní firmy?
...a do každej sály hygienu s luxmetrom na nich :). Nezabudli na čelovky pre personál?
Josef Pentoda:
Citace: Jan Alin 09.02.2012, 14:14
Jako na agresivní obchodníky :D.
Pokud vím tak výměna u případů které jsem viděl vyžadovala zásah do zapojení svítidla. Zkušenosti z mé strany jsou nedobré a spolehlivost těchto světelných zdrojů není vysoká. Co se ušetří na elektřině, prošustruje se jinde a někdy ještě víc.
Není potřeba zasahovat do tělesa.
Citace: Josef Pentoda 09.02.2012, 14:02
Problém s přímou výměnou není. Spočívá ve výměně startéru a příslušné trubice. Zásadní problém je cca poloviční svítivost i s originálním tělesem určeným pro led zářivky.
Milan Hudec:
Pár argumentů proti bezhlavým výměnám.
nebude nový světelný zdroj hřát více než původní?
nebude nový světelný zdroj hmotnější než původní s ohlemen na nosnost konstrukce či vylomení patice?
nebude nový světelný zdroj hřát více v jiném místě než původní s ohledem na dovolené oteplení většinou použitých plastových součástí?
nezvýší nový světelný zdroj požární zatížení (aktuální u LED trubic na chodbách ve velkém množství)
Navigace