Jak vypracujete revizi pro znovupřipojení bytu při odpojení od el.pro neplacení?
David Hruda:
Citace: Štefan Beláň 06.02.2012, 19:11
Pokud je mi předložena platná a kladná revizní zpráva napojené instalace, vypracuji pouze revizní zprávu odběrného místa (správně měřícího místa). V ostatních případech provádím revize dvě (instalace + měřící místo) a zpracovávám dvě samostatné zprávy, nebo jednu společnou zprávu, se samostatným upřesňujícím bodem zhotovení měřícího místa. :)
Tato problematika se zde již docela podrobně rozebírala:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,18236.0.html
Pane Beláni, chápu to správně, že neuděláte revizi jen měřícího místa, pokud není předložena revize instalace za měřícím místem? Mě se to zdá trochu přehnané, zákazník chce revizi jen měřícího místa pro distributora, tak ho nemůžu nutit do revize celého objektu, i když by to bylo často ku prospěchu věci... Ale zadarmo to dělat nebudu a zákazník často projevuje nechuť zaplatit i jen revizi ER.
Měl jsem na tohle téma i diskuzi s manažerem v eOnu, který mi sdělil, že co je za měřením je absolutně nězajímá a nemám se o to starat.
Štefan Beláň:
Citace: David Hruda 06.02.2012, 20:16
Pane Beláni, chápu to správně, že neuděláte revizi jen měřícího místa,..... že co je za měřením je absolutně nězajímá a nemám se o to starat.
TO: Hruda
Ne, neudělám, a že to distributora nezajímá a že se o to nemám starat, tak si pečlivě přečtěte definice-názvosloví v připojovacích podmínkách. (norm)
O co jde, jsem již vysvětloval na diskuzi v uvedeném odkazu (odpověď 17 a 20) , a tak bych se jen opakoval. Můžete si můj názor přečíst tam.
josef111:
Napíše se tedy mimořádná revize na měřící místo dle současných připojovacích podmínek, to je tedy jasné, ale podle jakých ČSN? Současných 332000...... nebo dle ČSN 341010(vznik měřícího místa).
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana