| | |-+  Může být hl.jistič v RD v ER B 25A/3 a v podružném B 32A/1?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Může být hl.jistič v RD v ER B 25A/3 a v podružném B 32A/1?  (Přečteno 7199 krát)
Šubrt Jakub
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 05.02.2012, 10:06 »

 V rodinném domku po nové RZ . Co na to selektivita?
Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 05.02.2012, 10:19 »

V rodinném domku po nové RZ . Co na to selektivita?
Pokial by ten 32A istic bol pouzity coby vypinac.. preco nie..
Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 05.02.2012, 10:39 »

Již tu bylo řešeno:  http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,21059.0.html
Další odkazy najdete, pokud zadáte do vyhledávače diskusního fóra: selektivita
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 05.02.2012, 11:16 »

Ten jistič v podružném rozvaděči je jednopólový, takže by spíš měl jistit nějaký obvod napájený z tohoto podružného rozvaděče a ne sloužit jako vypinač toho rozvaděče.Takž e ta vysvětlení zatím jsou tedy na draka. Smích
Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 05.02.2012, 11:25 »

Ten jistič v podružném rozvaděči je jednopólový, takže by spíš měl jistit nějaký obvod napájený z tohoto podružného rozvaděče a ne sloužit jako vypinač toho rozvaděče.Takž e ta vysvětlení zatím jsou tedy na draka. Smích
Moja odpoved smerovala k tomu, ze coby vypinac ano, coby istic je to riesenie na draka:)
Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 05.02.2012, 13:25 »

Je-li v ER jistič B 25A/3, předpokládám, že i podružný rozvaděč má přivedeny 3 fáze.Proto jednopólový jistič B 32A/1 nemůže být použit jako vypinač tohoto rozvaděče.Musí být tedy použit na jištění obvodu napájeného z tohoto rozvaděče.Rád bych tedy věděl, jaký obvod je z tohoto vývodu napájen.
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 05.02.2012, 15:01 »

Je-li v ER jistič B 25A/3, předpokládám, že i podružný rozvaděč má přivedeny 3 fáze.Proto jednopólový jistič B 32A/1 nemůže být použit jako vypinač tohoto rozvaděče.Musí být tedy použit na jištění obvodu napájeného z tohoto rozvaděče.Rád bych tedy věděl, jaký obvod je z tohoto vývodu napájen.
No už jsem zažil projektanta, který tímto jističem jistil/odpínal N do rozvaděče, což zrovna košer není.
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #7 kdy: 05.02.2012, 16:46 »

Nejenom, že to není košer, on je to dost velký průšvih.

Pokud ovšem neodpínal vodič N spolu s fázovými vodiči. V lepším případě vypínačem (jističem) 3p+N (pól N jde o něco později od sebe a o něco dřív sepne),  v horším případě jističem 4p.

Nevěřím tomu, že by nějaký duševně zdravý projektant jistil samostatně pól N.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 05.02.2012, 16:50 »

Nejenom, že to není košer, on je to dost velký průšvih.

Pokud ovšem neodpínal vodič N spolu s fázovými vodiči. V lepším případě vypínačem (jističem) 3p+N (pól N jde o něco později od sebe a o něco dřív sepne),  v horším případě jističem 4p.

Nevěřím tomu, že by nějaký duševně zdravý projektant jistil samostatně pól N.
Chtěl odpínat pouze N, jak je na tom duševně netuším, ale dost chlastá.
Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 05.02.2012, 17:10 »

Chtěl odpínat pouze N, jak je na tom duševně netuším, ale dost chlastá.

On projektoval past na tchyni?
Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 05.02.2012, 17:13 »

Chtěl odpínat pouze N, jak je na tom duševně netuším, ale dost chlastá.
Nieco take by som nenamaloval ani po Pedolovej slivovici
Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 05.02.2012, 17:14 »

Nieco take by som nenamaloval ani po Pedolovej slivovici
Mňam, ta byla dobrá Úsměv
Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 05.02.2012, 17:17 »

Mňam, ta byla dobrá Úsměv
To teda bola. Skoda, ze si nestihol tu moju
Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 05.02.2012, 18:52 »

Pánové, řešíte to skvěle,mě to bohužel játra nedovolují ale stejně by mne zajímalo, nač má tazatel takový jistič v podružném rozvaděči a proč řeší selektivitu. Smích
Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 05.02.2012, 18:56 »

Pánové, řešíte to skvěle,mě to bohužel játra nedovolují ale stejně by mne zajímalo, nač má tazatel takový jistič v podružném rozvaděči a proč řeší selektivitu. Smích
By som povedal, ze takmer na nic, jeho ulohu coby istica hravo zastupi 25A v ER.. len dufam ze ma vedenie dimenzovane na tych 25A (vyvod z istica)
Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Marián K
« Odpověď #15 kdy: 05.02.2012, 19:00 »

Pánové, řešíte to skvěle,mě to bohužel játra nedovolují ale stejně by mne zajímalo, nač má tazatel takový jistič v podružném rozvaděči a proč řeší selektivitu. Smích

Vie len Boh  angel a ten čo to tam dal  Zlej. U nás sa vraví " akú mala, takú dala..."
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 05.02.2012, 19:07 »

Leda, že by umístění rozvaděčů představovalo teplotní rozdíl cca.50C, pak se korigovaný In prvků 25 a 32A srovná Úsměv
Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 05.02.2012, 23:13 »

Leda, že by umístění rozvaděčů představovalo teplotní rozdíl cca.50C, pak se korigovaný In prvků 25 a 32A srovná Úsměv
Situacia v RD, viac nez bezna
Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.