FRK22
|
 |
« kdy: 03.02.2012, 16:45 » |
|
Může takto být zapojen autotransformá tor?
Viz obrázek. Vstup je 3x440V/60Hz s vodičem PEN. Výstup je 3x400/230V.
|
|
|
|
|
FRK22
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 03.02.2012, 19:33 » |
|
Dobrý večer, zajímá mne to. Dalo by se to takto použít pokud by se jednalo o sít TT? Samozřejmě by nebyl vodič PEN, ale pouze PE a nebyl by zapojen na střed autotrafa. Na primar autotrafa by byli připojeny pouze fáze a sekundár byl připojen tak jak je, tedy i s N. Nebo je v takovén případě nutné použít klasický transformátor? Připadá vám 4mm2 málo?
|
|
|
|
|
raj
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 04.02.2012, 07:55 » |
|
Nevidím v zapojení ani v průřezech problém. Dalo by se to takto použít pokud by se jednalo o sít TT? Samozřejmě by nebyl vodič PEN, ale pouze PE a nebyl by zapojen na střed autotrafa.
Pokud bude zátěž symetrická, tak na střed autotrafa nemusíte připojovat nic.
|
|
|
|
FRK22
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 04.02.2012, 08:12 » |
|
 za odpověd. A pokud symetrická nebude nlze autotrafo použít?
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #6 kdy: 04.02.2012, 14:45 » |
|
... Připadá vám 4mm2 málo?
Již pěkných pár let platí požadavek 33 2000-5-54 (původní i ed.2) na průřez vodiče PEN minimálně 10mm2 Cu, nebo 16mm2 Al.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
FRK22
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 04.02.2012, 15:41 » |
|
V síti TT máte přívod 3+N. Zemnič bude samostatný. Podmínkou je proudový chránič na primáru TR. Nic nebrání použití autotrafa. Pouze musí zmizet klemička z původního PENu, kde se rozděloval.
A pokud je to v zemi (myslim ze to meli nekde ve Francii) , kde je sit TT a v trifazovem kabelu nebyl N, ALE POUZE PE. Je mozne pouzit autotrafo aniz by se na jeho stred pripojil N ci PEN? Osobne si myslim ze to nebude uplne bezpecne. Na N autotrafa by mohlo byt napeti proti zemi.
|
|
|
|
FRK22
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 04.02.2012, 15:44 » |
|
Již pěkných pár let platí požadavek 33 2000-5-54 (původní i ed.2) na průřez vodiče PEN minimálně 10mm2 Cu, nebo 16mm2 Al.
Mozna v hlavnim privodu do domu. V latinske americe to bude vyhovujici.
|
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #9 kdy: 04.02.2012, 17:24 » |
|
A pokud je to v zemi (myslim ze to meli nekde ve Francii) , kde je sit TT a v trifazovem kabelu nebyl N, ALE POUZE PE. Je mozne pouzit autotrafo aniz by se na jeho stred pripojil N ci PEN? Osobne si myslim ze to nebude uplne bezpecne. Na N autotrafa by mohlo byt napeti proti zemi.
Pozor na to, o jaké síti uvažujeme. Síť TT znamená, že u zdroje (trafa,...) je střed sítě uzemněn (u jednofázového rozvodu jeden vodič vedení je uzemněn) a je možné tento "bod sítě" považovat za PEN. Pokud budeme mít celou síť TT, pak vedeme od zdroje pouze pracovní vodiče (L a N) a jako ochranu před NDN u spotřebičů provedeme uzemnění jejich neživých částí. Pro funkci ochrany (automatickým odpojením od zdroje v sítí TT s využitím nadproudového prvku) musí být splněn požadavek na "impedanci smyčky" a zní plynoucí potřebný vypínací proud. V praxi je problém to splnit, takže se u sítí TT zpravidla přidává proudový chránič.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 04.02.2012, 18:10 » |
|
A pokud je to v zemi (myslim ze to meli nekde ve Francii) , kde je sit TT a v trifazovem kabelu nebyl N, ALE POUZE PE. Je mozne pouzit autotrafo aniz by se na jeho stred pripojil N ci PEN? Osobne si myslim ze to nebude uplne bezpecne. Na N autotrafa by mohlo byt napeti proti zemi.
Já si myslím, že v třífázovém kabelu není nic jiného, než tři fáze.
|
|
|
|
tomáš buřival
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 04.02.2012, 18:53 » |
|
V latinske americe to bude vyhovujici.
Tak to každopádně, také se může stát že na straně zákazníka nebude kam ten vodič PEN připojit, netahá se tady (momentálně pobývám v Brazílii ... ) totiž zcela běžně  . Jenom záleží co to má napájet, některá elektronika, např. měniče pro pohony vyžadují strikně připojit na zdroj který je zapojen do hvězdy s uzemněným středem, i když třeba i po připojení na autotransformá tor fungují tak to výrobce požaduje ... autotrafo je samozřejmě velkým lákadlem zejména kvůli nižší ceně. 440V je napětí které se běžně vyskytuje v průmyslových objektech v latinské americe, v běžných domácnostech je sdružené napětí třífázové soustavy 220V.
|
|
|
|
Rozmahel Vladimír
OSVČ

Offline

|
 |
« Odpověď #12 kdy: 04.02.2012, 19:12 » |
|
A pokud je to v zemi (myslim ze to meli nekde ve Francii), kde je sit TT a v trifazovem kabelu nebyl N, ALE POUZE PE. Je mozne pouzit autotrafo aniz by se na jeho stred pripojil N ci PEN? Osobne si myslim ze to nebude uplne bezpecne. Na N autotrafa by mohlo byt napeti proti zemi.
Vodič N je pracovní, stejně jako fázový. Od něj nebezpečí nehrozí. Problém může být nesymetrická zátěž s ohledem na tvrdost trafa a tím možné rozhozené napětí na sekundáru proti té nule, jak již naznačil kolega Rajmont. Každopádně bez fička je to špatně. V síti TT nelze uzemněný uzel trafa považovat za PEN. Je to pouze N. Není dále uzemňován a jeho funkce je pouze pracovní.
|
|
|
|
FIK22
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 04.02.2012, 19:40 » |
|
Vodič N je pracovní, stejně jako fázový. Od něj nebezpečí nehrozí. Problém může být nesymetrická zátěž s ohledem na tvrdost trafa a tím možné rozhozené napětí na sekundáru proti té nule, jak již naznačil kolega Rajmont. Každopádně bez fička je to špatně. V síti TT nelze uzemněný uzel trafa považovat za PEN. Je to pouze N. Není dále uzemňován a jeho funkce je pouze pracovní.
Tenkrat se tam pouzil klasicky transformator primar do D a sekundard do Y. Proc presne nevim nemam ucelene informace, ale treba prave pro tu nesymetrickou zatez a schazejici vodic N. Ficko ve schematu nahore zrejme nutne neni. Pri zapojeni, ktere jsem trochu zmatecne popsal urcite ano.
|
|
|
|
|
FRK22
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 05.02.2012, 09:24 » |
|
To uz je na RT az to zkoukne, pak se uvidi. Delka vodicu k D25A je cca 3m, vse je soucast rozvadece. Pouzit tam chranic, musel by to byt specialni chranic pro frekvencni menice (myslim ze u Eatonu je to typ U a kdyz jsme delali rozvody pro jednu firmu tak tam vyhovoval az 0,3A), normalni padaji a fm je v tom zarizeni opravdu dost.
|
|
|
|