Stanislav Cieslar
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #36 kdy: 21.01.2012, 14:40 » |
|
Ještě k těm "speciálním transformátorů m"... Jak jsem zjistil od lidí z ČEPS, jedná se o transformátory s regulací fáze transformované ho napětí nazývané také transformátory s příčnou regulací. Z angličtiny se pro ně vžila zkratka PST - Phase Shifting Transformers. Tyto transformátory jsou schopny měnit nejen napětí, jako standardní transformátory, ale i fázi napětí za účelem regulace toku činného výkonu. Ve většině případů přenáší energii mezi stejnými napěťovými hladinami. Toky elektrického výkonu pak v souladu s Kirchoffovými zákony nové cesty nejmenšího odporu a zatěžují více jiné, méně zatížené linky sítě. Jinak tyto transformátory používají v našem okolí provozovatelé v Rakousku, paradoxně i v Německu a nejnověji ve Slovinsku, ve vzdálenějších soustavách např. Belgie, Holandsko a Itálie. Transformátory s regulací fáze se umisťují v rozvodnách a v místech, kde je jejich účinnost na bezpečnost provozu sítě největší.
|