Má dnes nejaký zmysel revízia bleskozvodu podľa 34 1390?

<< < (35/40) > >>

Marián K:
Citace: Milan Hudec  09.02.2012, 15:52

Takto paušálně to tvrdit nelze, záleží na konkrétních podmínkách.
Ono je někdy lépe rozbít kousek podlahy řízeně, než nechat blesk cestovat neřízeně.


Samozrejme súhlasím. V praxi pri žb doske RD som sa však zatiaľ stretol iba so spojením kari rohoží v betóne viazacím drôtom. V prípade zváraných spojov sa nedá inak, len s Vami súhlasiť. To už ale predpokladám, že ide o cielenú činnosť a minimálne vývody v rohoch sa dajú očakávať.
Nepripojenie bežne zhotovenej žb dosky, ak sú zriadené vyššie opísané opatrenia ale nepovažujem za zvýšenie rizika nad spodnú prípustnú hranicu.

V študentských časoch som na exkurzii v tech. múzeu bol vo Faradayovej klietke a tie blesky zvonku smerom na dlaň priloženú z vnútra som nevnímal, aj keď pocit to bol zaujímavý. Vystrčiť prst cez sito si však neriskol nikto  :).

Milan Hudec:
Citace: Marián K  09.02.2012, 18:30


V študentských časoch som na exkurzii v tech. múzeu bol vo Faradayovej klietke a tie blesky zvonku smerom na dlaň priloženú z vnútra som nevnímal, aj keď pocit to bol zaujímavý. Vystrčiť prst cez sito si však neriskol nikto  :).


Některé "jakohromosvodá ře" bych také občas rád viděl v kleci.

Nicméně tématu: Ano taková revize smysl má, ale pouze v případě nasazení RT, který se v dané problematice orientuje, a těch moc není.
Pro svou potřebu tyto rozlišuji již při jejich prvním kontaktu se soustavou, pokud jako první začnou kontrolovat výšku zkušebních svorek a jejich číslování (nejlépe při dvou svodech),  končí a musí si hledat kšeft jinde.

Jan Alin:
Citace: Milan Hudec  09.02.2012, 18:41


Pro svou potřebu tyto rozlišuji již při jejich prvním kontaktu se soustavou, pokud jako první začnou kontrolovat výšku zkušebních svorek a jejich číslování (nejlépe při dvou svodech),  končí a musí si hledat kšeft jinde.


Takového jsem viděl, vůbec si nevšiml že pokrývači demontovali jímací soustavu a zůstaly jen svody.  ;D

IM:
Přemýšlím, jestli víc lidí rozumí hromosvodům nebo fotbalu.  ;D

Fuk Tomáš:
Citace: J.Patúc  09.02.2012, 17:53

Okolo bleskozvodu urobím kruhovú zábranu s umelej hmoty s polomerom preskokovej vzdialenosti blesku. Ak tá zábrana zasahuje do vnútra domku, dám výstrahu, že počas búrky sa nesmie  nikto nachádzať v nútri zábrany.
Poznamenávam, ze vodič PEN môže byť od bleskozvodu vzdialený viac ako je preskoková vzdialenosť ( prakticky je to vždy ). Pri takomto zabezpečení už ani nemusím robiť ekvipotecialné pospojenie.

A na kolik asi tak tu přeskokovou vzdálenost šacujete?
Nezapomeňte při tom ke vzorečku v kap. 6.3.1 ČSN EN 62305-3 připočíst izolaci na pár set kV úbytku napětí na impedanci zemniče hromosvodu (když tedy nebudete mít to ekvipotenciáln í pospojení).

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana