Má dnes nejaký zmysel revízia bleskozvodu podľa 34 1390?
Marián K:
Citace: Petr M 09.02.2012, 10:42
2. Čemu vlastně vadí, že spotřebič třídy 1 v domě má při zásahu třeba 100kV proti kovovýmu sloupku v plotu vzdáleným 30m, když na ten sloupek v plotě z domu nedosáhnu a všechno kovový v domě má těch 100kV proti sloupku (tedy uvnitř domu je 0V)?
Vrabec sediaci na vn má ten istý "problém" :).
Milan Hudec:
Citace: Jaroslav Ratiborský 09.02.2012, 10:20
To je prosté žádný základový zemnič nebudete realizovat.
Jak realizovat samostatné zemniče vně budovy snad umíte ?
Základnový zemnič je chca nechca ona železobetonová deska, a obyvatel onoho domku na této desce chca nechca občas bude stát, či se bude dotýkat radiátoru topení a pod.
Jde mě o to, že osobně skutečně neumím realizovat samostatný zemnič, tak aby byl oněch 12m vzdálen od oné železobetonové desky.
Obracím se proto právě na vás coby zastánce takového řešení v naději, že mě nasměrujete na patřičný typ uzemňovacího materiálu (přívodu s izolací, která zamezí vniknutí bleskového proudu do země tam kde nechci).
Ján Garaj:
Ále pán Hudec. Tak si ten barak postavte niekam inam o tých 12m. "A je to!" Na súboj neprídem nepočkajte si na mňa.
Marián K:
Citace: Milan Hudec 09.02.2012, 11:04
Základnový zemnič je chca nechca ona železobetonová deska, a obyvatel onoho domku na této desce chca nechca občas bude stát, či se bude dotýkat radiátoru topení a pod.
Pokiaľ sa to nepodchytí na začiatku, asi to nemá zmysel riešiť. Len predstava nákladov na čo i len čiastočné pripojenie to zastaví na začiatku. 7-701 tiež uvažuje len s prístupnými kovovými stavebnými prvkami budovy. Najprijateľnej ším riešením bude asi obvodový zemnič (pekne okolo celej dosky) podľa 62 305-3 s HOP. Ak by došlo k preskoku z dosky na radiátor, máte pospájanie na rovnaký potenciál, ak opačne, čo na tom, doska v zemi to zvládne.
Doska ostane neživou vodivou časťou domu spolu s ostatným nepripojeným kovovým nábytkom :).
Milan Hudec:
Citace: Marián K 09.02.2012, 11:50
Pokiaľ sa to nepodchytí na začiatku, asi to nemá zmysel riešiť. Len predstava nákladov na čo i len čiastočné pripojenie to zastaví na začiatku. 7-701 tiež uvažuje len s prístupnými kovovými stavebnými prvkami budovy. Najprijateľnej ším riešením bude asi obvodový zemnič (pekne okolo celej dosky) podľa 62 305-3 s HOP. Ak by došlo k preskoku z dosky na radiátor, máte pospájanie na rovnaký potenciál, ak opačne, čo na tom, doska v zemi to zvládne.
Doska ostane neživou vodivou časťou domu spolu s ostatným nepripojeným kovovým nábytkom :).
Pane kolego, bleskový proud a jeho řízení bych asi neporovnával s pospojením v koupelně (tam většinou regulujeme proudy o něco menší :), ale jinak máte pravdu.
Vidím v tom rozdíl, jako si za bouřky vlézt pod řádně uzemněnou korbu náklaďáku, či si stoupnout mezi čtyři zemnící tyče a rozpřaženýma rukama se jich dotýkat.