Proč mi 150W HPS výbojka vyhazuje 6A proudový chránič ?
Desperado:
Proč mi výbojka (150W, sodíková vysokotlaká ) vybavena adekvátním indukčním předřadníkem vyhazuje chránič (Moeller 6/1N/B/3)?
Ovšem bez zapojení chrániče výbojka normálně funguje.
Lojzaaa:
Příčin může být spousta. :-\
1) Jsou spojeny N vodiče okruhů chráněných chráničem s okruhy nechráněných chráničem za chráničem.
2) špatná výbojka či svitidlo a část proudu utíká do země či PE.
3) prudká proudová špička při spínání může způsobit mylné vybavení chrániče.
Václav 3:
Příčin může být mnoho, jak již naznačil kolega, je třeba specifikovat situaci. Svítidlo s výbojkou je nové či staré, umístěné na povětrnosti nebo uvnitř, chránič je pouze pro toto svítidlo (proč), nebo je na něm spotřebičů více?
Moje zkušenost se zářivkovými a výbojkovými svítidly s klasickou tlumivkou (indukční předřadník) je ta, že pokud jsou namontována ve vlhkých prostorách (sklepy, venkovní prostor) bývá s chrániči problém díky zvlhlým tlumivkám. Mnohdy stačí tlumivky demontovat, vysušit při 80° C a je na nějakou dobu po problému.
Jiří Schwarz:
Citace: Václav 3 28.01.2012, 05:12
...pokud jsou namontována ve vlhkých prostorách (sklepy, venkovní prostor) bývá s chrániči problém díky zvlhlým tlumivkám. Mnohdy stačí tlumivky demontovat, vysušit při 80° C a je na nějakou dobu po problému.
Přesně tak.
Ale takový "kondenzátor pro kompenzaci" (pokud je ve svítidle použit) taky dokáže být pěkný "hajzlík"...
Pavel Ošťádal:
Moderátor:
Otázka: "Proč vypadává proudový chránič?"
Odpověď: "Protože proud tekoucí z chrániče se nevrací do něj zpět".
************************************************************
Svou čepici v předklonu smekám a (poklona) moderátorovi za vyčerpávající odpoveď a ukončení diskuze na toto téma.
Utři si své orosené čelo z nadmíry přemýšlení fešáku.