Co máte v měřené části mimo ER distribuci nezajímá.
To je zavádějící tvrzení, pokud je zjevné že v instalaci je život ohrožující stav, může distribuce vypojit instalaci v HDS nebo odebrat elektroměr.
...a nemyslím, že by distributor našel oporu v pp (nebo kdekoliv jinde) pro neosazení měření.
Ale našel, v případě navrtané vrchní části s elektroměrem nebo absenci chrániče. Je důležité si připomenout, že RT to nekontroluje jen podle PPDS ale i podle technických norem, jako jakoukoliv jinou část instalace. Zaměstnanec distribuce, to po RT nejprve zkontroluje a pak teprve připojí, když je to se vším v souladu. Takže i taková zásuvka bez chrániče, může být důvodem k neosazení, nebo degradované krytí v ER. Pak už to závisí na každém jak k tomu přistupuje.
Vyvrtáním otvorů pro upevnění zásuvkové skříně není snížena pevnost výrobku natolik ,aby byla ovlivněna mechanická pevnost.
Nemáme zpracovanou tématiku tohoto případu.
Nikoho tady ale nezajímala mechanická pevnost, ale krytí IP. Navíc s tím výrobce nepočítá, sic to nezavrhují.