Jak postupovat při revizi katodové ochrany?

(1/2) > >>

peeeteee77:
Nevím co vlastně na katodové ochraně kontrolovat a měřit ...

zerotest:
O půl čtvrté ráno raději nic. Jinak musíte vědět, o jakou ochranu jde a to aktivní nebo pasívní. Co máte revidovat a měřit. To znamená jestli měřící body a jejich funkčnost (kvalitní připojení...),  nebo elektrické zařízení aktivní katodové ochrany a tedy zdroj, osvětlení... většinu dle norem jako u běžné revize.

Josef Dolejšek:
Správný výraz je "katodická ochrana".
Pro revizi katodické ochrany platí, tak jako pro ostatní zařízení elektro, normy ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6.
U katodické ochrany plynovodů se musí kromě toho provádět periodické kontroly a měření dle plynárenských provozních předpisů TGP xxx xx.

František Bernard:
Existuje také "anodická ochrana".

Ján Garaj:
Tak naozaj teraz predbehnem pana Schwarza. Bez platného projektu skutočného prevedenia Katodickej ochrany sa do toho ani nepokúšajte pustiť. Preštudujte si všetky normy a potom ked sa vyspíte tak to skúste.