František Šohajda:
Citace: Zdenek Hejčl 11.01.2012, 22:54
Jo to jsou ti správní manageři, kteří rozhodují. ;D
Doufám, že to čteš Míro... ;)
JO, ale prachy jim jdou na odměny a ne na blokovací trafa !!Tak to je jednoduché...z dražíme ! (doh)
Stanislav Cieslar:
Ještě k těm "speciálním transformátorů m"... Jak jsem zjistil od lidí z ČEPS, jedná se o transformátory s regulací fáze transformované ho napětí nazývané také transformátory s příčnou regulací. Z angličtiny se pro ně vžila zkratka PST - Phase Shifting Transformers. Tyto transformátory jsou schopny měnit nejen napětí, jako standardní transformátory, ale i fázi napětí za účelem regulace toku činného výkonu. Ve většině případů přenáší energii mezi stejnými napěťovými hladinami. Toky elektrického výkonu pak v souladu s Kirchoffovými zákony nové cesty nejmenšího odporu a zatěžují více jiné, méně zatížené linky sítě.
Jinak tyto transformátory používají v našem okolí provozovatelé v Rakousku, paradoxně i v Německu a nejnověji ve Slovinsku, ve vzdálenějších soustavách např. Belgie, Holandsko a Itálie. Transformátory s regulací fáze se umisťují v rozvodnách a v místech, kde je jejich účinnost na bezpečnost provozu sítě největší.