Ako su istené vn a vvn siete ?
StanislavHriž:
Zaujímalo by ma ako su istené vn a vvn siete.
Viem že na tých vn sieťach 22kV su valcové poistky videl som ich už aj naživo ale nejde mi do hlavy aké rozmery musia mať tie poistky napr. na Vvn 110-400kV a pri 800kV sieťach,
ako je to vlastne vyriešené pri udere blesku.
Podla mna tam nejaké su ale neviem aké a chcem sa spytať vás,
lebo ak by take vedenie 400kV zasiahol blesk nastane tam veľke prepetie a može zhorie vn transformator nie?
(toto že na zabezpečenie tam sú uzemnovacie laná viem ale aj tak nejak to istené musí byť).
Ižák Ctibor:
Poistky pokiaľ je mi známe ,sa na vn a hlavne vvn používajú veľmi obmedzene. Bežne sa s nimi istia napr , napäťové transformátory pre meranie napr 6000/100V , prípadne transformátory distribučné, (22/0,4kV) . Väčšie transformátory a zariadenia v podnikoch sa väčšinou istia ochranami, ktoré vypínajú vypínač pre jednotlivé chránené úseky.Samotná poistka je totiž schopná reagovať len na prekročenie prúdu. U mnohých zariadení však berieme do úvahy aj iné parametre , na základe ktorých musí dojsť k vypnutiu. (Napr. bucholzovo relé na transformátoroch, rozdielové , podpäťové , a iné ochrany.) Čo sa týka bleskov, prípadne väčších prepätí, zariadenia sa chránia bleskoistkami , ktoré pri určitom prepätí otvoria,( skratujú) na zem a po poklesnutí napätia opäť uzavrú a ostanú nevodivé. Používa sa viac spôsobov ochrany vedení a vonkajších vvn zariadení. Napr tzv, OZ. Je to funkcia ochrany, ktorá reaguje na určité prepätie na el. zariadení tak, že zariadenie na veľmi krátku dobu odpojí, bleskoistky za tento čas zvedú zvýšené napätie na zem , avšak ochrana v zápätí dáva zapínací inpulz. Pokiaľ zariadenie nebolo poškodené a napätie a prúd ostanú v medziach nastavených hodnôt, vypínač ostane zapnutý.
StanislavHriž:
Dakujem za váš čas a vysvetlenie. :)
Ján Pitoňák:
Citace: Ižák Ctibor 06.01.2012, 11:47
Napr tzv, OZ. Je to funkcia ochrany, ktorá reaguje na určité prepätie na el. zariadení tak, že zariadenie na veľmi krátku dobu odpojí, bleskoistky za tento čas zvedú zvýšené napätie na zem , avšak ochrana v zápätí dáva zapínací inpulz. Pokiaľ zariadenie nebolo poškodené a napätie a prúd ostanú v medziach nastavených hodnôt, vypínač ostane zapnutý.
p. Izak, s tým OZ to máte hodne popletené.
Je to funkcia ochrany, ktorá nemá s prepätím ani so zvodičmi prepätia nič spoločné. Táto funkcia ochrán sa využíva najmä preto, že množstvo porúch vo VVN aj vn sieťach má iba prechodný charakter (rôzne preskoky), pričom prerušenie prúdu oblúka na niekoľko 100 milisekúnd postačuje na jeho uhasenie a následný zánik poruchy.
Toto nevylučuje fakt, že k aktivácii ochrany môže samozrejme dôjsť aj pri zásahu blesku.
Čo sa týka pôvodnej otázky, siete vn a VVN nie sú istené poistkami, ale samozrejme modernými ochranami, ktoré umožňujú množstvo rôznych funkcii. Poistkami sa istia iba niektoré prvky sietí vn (PTN, DTR). Na VVN som bohužiaľ ešte poistku nevidel.
Proti prepätiam sú všade inštalované primerané zvodiče prepätí.
Ižák Ctibor:
P. Pitoňák.
Bleskoistky na 110 kv (fázové napätie cca 63kv) sme mali odoslané na premeranie, presné hodnoty vám teraz nepoviem , ale sa mi zdá, že otvárali cca okolo75kv, späť zatvárali asi pri 58 kv. Tak že pri prepätí z akéhokoľvek dôvodu, nad túto hodnotu bleskoistky reagujú. Takisto ochrany na prepätie reagujú OZ-om. Táto funkcia OZ má aj ďaľšiu úlohu, totiž bleskoistky zatvárajú niečo pod nominálnou hodnotou prevádzkového napätia . A práve ten krátky čas ( niekoľko 100ms ) stačí na to, aby bleskoistka bezpečne "zavrela. " Len tak na okraj spomeniem že počítače preskokov na bleskoistkách z hruba korešpondujú z počtom OZ. Čo sa týka istenia vn poistkami, všetky transformátory 22/0,4kv v dedinách umiestnené na stĺpoch sú istené poistkami. V podniku sme mali v minulosti na 6 kv rozvode niektoré motory a trafá ovládané rýchlo-odpojovačom a tam boli tiež poistky.(2x 20A)Na vvn som sa nestretol s poistkami, ale to som ani netvrdil.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana