Je jednotné jištění více HDV různých dimenzí v pořádku?
IM:
Citace: Michal Kotlík 04.01.2012, 14:55
Na tomto vedení není žádný jistící prvek(HDS).Délky jednotlivých kabelů jsou cca 40-50m.Mě zkrátka zaráží,že při změně dimenze není kabel odjištěn.Pouze hlavníma pojistkama 3x250A a hlavním jističem...
Jestliže kabel není jištěn ani na konci proti přetížení, je to špatně. Jestliže je na kabel postupně nasmyčkováno několik jističů před elektroměrem např. 25A, nemůže to být považováno za jištění kabelu proti přetížení na konci, protože součtem proudů může být kabel, třeba trvale, přetížen. Záleží ale na konkrétních hodnotách.
Jiří Buben:
Citace: Michal Kotlík 04.01.2012, 14:55
Jednotlivé kabelové vývody(o kterých se bavíme) v objektu plní funkci hlavního domovního vedení.Prochází na jednotlivých patrech elektroměrovým i rozvaděči přes stoupací svorkovnice.Z nich jsou přes hlavní bytové jističe a elektroměry napájeny bytové jednotky.Je to stejné jako v klasickém panelovém domě.Na tomto vedení není žádný jistící prvek(HDS).Délky jednotlivých kabelů jsou cca 40-50m.Mě zkrátka zaráží,že při změně dimenze není kabel odjištěn.Pouze hlavníma pojistkama 3x250A a hlavním jističem...
Pochopil jsem to tak, že na každý kabel je připojeno několik bytových jednotek. Chápu to správně? Pokud ano, pak je to v rozporu s ČSN 33 2000-4-473 článek 473.1.1.2, neboť je na tomto vedení více odboček k více elektroměrům. Jelikož nevíme kolik bytů je na každý kabel napojeno a s jakým jištěním před elektroměrem, nedá se říct, zda mohou být jednotlivé kabely přetíženy či nikoiv.
edit 16:33 kolega Illek byl rychlejší.
Michal Kotlík:
HDV nemá na konci žádné jištění.Je to stejné jako stoupačka v panelákovém domě.Ve většině paneláků mám stoupací vedení odjištěno nožovýma pojistkama v hlavní pojistkové skříni.Ovšem jištění má hodnotu s ohledem na dimenzi HDV,že...Tady mě právě mate, že jištění pro tyto dimenze jsou vlastně hlavní pojistky o velikosti 250A.Přeci kabel CYKY4x16(nejmenší připojená dimenze) nebudu jistit 250A pojistkami.
Prošel jsem dokumentaci a na kabelu CYKY3x95+70 má být 12 bytů s hl.jističem 20/3 a na dimenzi CYKY3x35+25 má být 18 bytů s hl.jističem 25/1.
Rozmahel Vladimír:
Podle prvotního dotazu jsem usuzoval na jedotlivé samostatné odběry na každém kabelu. Pokud se ale jedná o napojení více bytů v počtu jak uvádíte, při tomto zapojení nelze vyloučit přetížení HDV. A to i v budoucnu. Jistě že se dá koketovat s nějakou soudobostí, ale do budoucna to může být problém. Bylo by vhodné v rozvaděči u HJ dodatečně osadit pojistkové odpínače / kvůli místu např. 000 / a snížit jištění dle dimenze použitých kabelů. Jedná se o zásah do neměřené části = projednat s distributorem.
Michal Kotlík:
Tak to dopadne tak,že se pozve projektant a nechá se na jištění těchto HDV zpracovat projektová dokumentace.Pr áce a materiál se nacení a finální rozhodnutí už bude mít majitel obejtu na svých bedrech. (poklona) zúčastněných za debatu.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana