Je jednotné jištění více HDV různých dimenzí v pořádku?
Michal Kotlík:
Chci se jen ujistit, že v projektu (viz.příloha) je chyba, která se týká jištění HDV.
Jedná se o více kabelů různých dimenzí (přívody pro elektroměrové rozvaděče),
které jsou jištěny pouze hl.jističem objektu.
Beru, že tu CYKY4x16 tam dodával nějaký "elektrikář"...
s tím nemá projektant nic společného,
ale takto velký jistič je i na ostatní kabely nevhodný.
PD zpracovaná v roce 1995, výstavba proběhla v roce 1997.
Rozpor tedy s normou ČSN 33 2000-4-43?
Rozmahel Vladimír:
Uvedu vám jiný příklad. Distribuční venkovní rozvod nn, např. AlFe, jištění v TR pojistkou třeba 250A. Odbočka k RD délky do 30m ze sloupu aykyz 4x16. Tam je teprve osazena HDS a jištění HDV.
Kabel se na trase sloup - HDS nemůže přetížit, jeho jištění proti přetížení může obstarat pojistka v HDS. Podmínkou je vyhovující impedance na zkrat v kabelu v "nejištěné" délce trasy.
Pokud jsou Vaše přívody HDV bez přerušení - ukončeny v HDSkách před vlastními odběry, zde je provedeno snížení jištění, nemělo by to ničemu vadit. Je třeba uvažovat s uložením kabelů, atd...
Jedná se o neměřené části a budou to asi polopřímá měření. Své by k tomu měl říct i příslušný distributor.
V případě neexistence dalších HDS by se jednotlivé vývody nedaly vypnout po částech, atd...
IM:
Citace: Rozmahel Vladimír 04.01.2012, 13:30
Uvedu vám jiný příklad. Distribuční venkovní rozvod nn, např. AlFe, jištění v TR pojistkou třeba 250A. Odbočka k RD délky do 30m ze sloupu aykyz 4x16. Tam je teprve osazena HDS a jištění HDV.
To bych zrovna neuváděl, týká se pouze venkovního rozvodu.
Záleží, jak jsou jištěny kabely na konci, což z obr. není patrno a jištění 400 A pro kabely musí vyhovět na ochranu před zkratovým proudem.
Michal Kotlík:
Jednotlivé kabelové vývody(o kterých se bavíme) v objektu plní funkci hlavního domovního vedení.Procház í na jednotlivých patrech elektroměrovým i rozvaděči přes stoupací svorkovnice.Z nich jsou přes hlavní bytové jističe a elektroměry napájeny bytové jednotky.Je to stejné jako v klasickém panelovém domě.Na tomto vedení není žádný jistící prvek(HDS).Délky jednotlivých kabelů jsou cca 40-50m.Mě zkrátka zaráží,že při změně dimenze není kabel odjištěn.Pouze hlavníma pojistkama 3x250A a hlavním jističem...
Rozmahel Vladimír:
Citace: Milan Illek 04.01.2012, 13:53
To bych zrovna neuváděl, týká se pouze venkovního rozvodu.
Uvedl jsem to jako příklad pro možnost jištění kabelu na konci. Toto norma nezakazuje a tuto volbu řeší i Sichr.
Citace: Milan Illek 04.01.2012, 13:53
...Záleží, jak jsou jištěny kabely na konci, což z obr. není patrno a jištění 400 A pro kabely musí vyhovět na ochranu před zkratovým proudem.
Ano, to jsem taky uvedl.
Zde zřejmě projektant uvažoval tak, že kabel HDV je vlastně odjištěn proti přetížení i hlavním jističem před elektroměrem. Je otázkou zda je vhodné aby případný zkrat na HDV nebo na přívodních svorkách HJ bytu řešily pojistky 250A. Podle počtu bytů na jednom HDV by se měla posoudit nutnost tohoto provedení.