Mohu propojit uzemnění dvou RD vzdálených 13m od sebe?
josef111:
Uzemnění kolem domu je OK, RD 8x12, 2 x svod (propojeny páskem) na západní straně =3ohmy a 2 x svod (propojeny páskem i s HOP) na východní straně =2ohmy, přepěťovky tedy zatím bohužel nemám (z důvodu ceny za SPD-DEHN), ale myslím, že nejsem sám s tímhle řešením.
Fuk Tomáš:
Citace: Lubomír Jindra 04.01.2012, 18:25
...pokud je s uzemněním kolem vašeho domu problém, například z důvodu sklály pod povrchem, bude stejný problém i s uzemněním vašeho souseda...
A v takovéto (hypotetické) situaci je právě to propojení obou zemnicích soustav více než žádoucí.
Alois Kadlík:
Nespojovat.
Jaroslav Ratiborský:
Citace: Fuk Tomáš 04.01.2012, 22:17
A v takovéto (hypotetické) situaci je právě to propojení obou zemnicích soustav více než žádoucí.
Co konkrétního vámi doporučované propojení přinese vlastníkům domů.
Jakou kontrétní výhodu tímto získají-můžete svůj názor blíže vysvětlit ?
Jiří Schwarz:
Citace: Jaroslav Ratiborský 05.01.2012, 06:15
Co konkrétního vámi doporučované propojení přinese vlastníkům domů.
Jakou kontrétní výhodu tímto získají-můžete svůj názor blíže vysvětlit ?
Já bych u horšího uzemnění (horší z důvodu nepříznivého podloží, ne z důvodu chyby v projektu nebo při montáži) právě viděl přínos v tom, že se snažím udělat zemnicí systém větší, rozsáhlejší, aby se bleskový proud snáze odvedl do země.
On je velký rozdíl, jestli mi část bleskového proudu mezi dvěma zemnicími soustavami projde po FeZn pásku s průřezem přes 100mm2 nebo jestli projde např. po Al16 (PEN v napájecím AYKY 4x16mm2)