Uzemnit koax od antény?

<< < (9/12) > >>

Filip73:
Jiří Schwarz: Díky za zajímavé informace.
 



Vít Rotrekl:
Citace: Filip73  31.12.2011, 19:18

Předpokládám, že indukce z těch antén.  ?


To jsme zde probírali viz:http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,20722.msg146714.html#msg146714

Václav 3:
113,9V je zhruba polovina momentálního síťového napětí vytvořená kapacitním děličem z odrušovacích bezpečnostních kondenzátorů zapojených  mezi sítovým přívodem a kostrou nějaké právě běžící TV připojené na tuto anténu. Napětí je velice měkké, protože kondenzátory mají obvykle hodnotu do 5000pF, ovšem vysoký vstupní odpor digitálního přístroje dělič téměř nezatíží. Z fotografie je patrné, že je měřeno napětí mezi PE sítě a stožárem před jejich spojením. To znamená, že stožár není bez spojení s ochranným vodiče sítě jiným způsobem spojen se zemí.

J.Patúc:
Citace: Vít Rotrekl  31.12.2011, 19:05

Ne... Vnitřkem budovy přes vodič PE v zásuvkovém okruhu

To by možno ani laik neurobil, priviesť bleskový prúd - blesk do elektroinštalá cie domu. :(

Vít Rotrekl:
Citace: J.Patúc  01.01.2012, 09:55

To by možno ani laik neurobil, priviesť bleskový prúd - blesk do elektroinštalá cie domu. :(


Myslíte?
Proč myslíte že je na tom stožáru ten oddálený jímač? - aby svedl bleskový proud
Proč je propojen stožár na PEN? - aby byl vyrovnán potenciál s jímací soustavou

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana