Které normy se týkají problematiky oddělení selv od nn v rozvaděči ?

(1/2) > >>

wilix:
Zajímá mě jaké podmínky má splňovat rozvaděč obsahující nn a selv části; způsob oddělení vodičů, svorek a td.
Při mém pokusu pátrat v normách jsem se moc daleko nedostal, vím jak má vypadat instalace selv a nn, vím jak mají vypadat bezpečností transformátory ( zdroje). O strojích jsem nic nehledal, ale zřejmě bych také našel, ovšem u rozvaděčů jsem neměl štěstí.
 

Jiří Schwarz:
Základní požadavky na SELV a PELV rozvody jsou v ČSN 33 2000-4-41, ed.2 a při použití SELV (PELV) v rozvaděči společně s nn rozvody bych požadavky zmíněné normy bral jako jakési bezpečnostní minimum.

Jiří Sedlmajer:
A co ČSN 35 7030, čl. 35 ? Snad je stále použitelná,když ještě platí   :)

wilix:
Takže moje závěry; pokud jsou chybné prosím opravte mě,
Při vyvázání rozvaděče je možné mít v jednom svazku obvod selv a nn, pokud je isolace vodiče selv na nejvyšší použité napětí.  - 414.4.2;
a jedna doplňující otázka; jak se svorkovnicí; když použiji např svorky RSA ( izolační pevnost 4kV),  a z obou stran budou připojeny vodiče s izolací "na nejvyšší použité napětí",  tak je mohu mít prostorově neodělené vedle sebe ? ( ač mi to jde proti srsti..),  nebo bude problém se vzdušnými vzdálenostmi ?

Milan Hudec:
Citace: wilix  16.12.2011, 22:30

Takže moje závěry; pokud jsou chybné prosím opravte mě,
Při vyvázání rozvaděče je možné mít v jednom svazku obvod selv a nn, pokud je isolace vodiče selv na nejvyšší použité napětí.  - 414.4.2;
a jedna doplňující otázka; jak se svorkovnicí; když použiji např svorky RSA ( izolační pevnost 4kV),  a z obou stran budou připojeny vodiče s izolací "na nejvyšší použité napětí",  tak je mohu mít prostorově neodělené vedle sebe ? ( ač mi to jde proti srsti..),  nebo bude problém se vzdušnými vzdálenostmi ?

A je skutečně v daném případě svorky používat?
SELV či PELV se vždy v rozvaděči snažím řešit bez nadbytečných mezispojů, pokud to nelze docílit, tak je třeba svorky jednotlivých napěťových kategoriií od sebe prostorově oddělit aby nebyla narušena přehlednost.
P.S.
4kV jsou dnes již trochu dogma, záleží na konkrétní přepěťové kategorii, v které dané el. zařízení používáte.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana