Mohl by stacit vykonem jednofazovy motor 3kw-2800o/m pro pohon generatoru 40kw?

(1/5) > >>

jan base:
Mohl jednofazovy motor 3kW a 2800 otacek pohanet generator na tomto linku?

http://www.[Odkaz zde!]/watch?v=vWG9vhZ2efg&feature=related  
Pred jed. motor bych pouzil frekvencni menic pro  plynuly rozbeh a prevod  rozetky 1/4 pro ziskani  cca 700otacek /min. Nemam doma moznosti 380V a tak potrebuji nejake reseni.Mam dieslovy generator ,ale spalovani nafty a hluk neni idealni pro sousedy. Jestlize si myslite,ze jednofazovy motor s vykonem 3kw je malo,,jaky by jste pouzili vy na chod tehoto generatoru? Nedokazu si predstavit jak silny odpor vznika pri zatizeni generatoru cca70%.

Ižák Ctibor:
Asi špatne chápem otázku, ale pokiaľ je položená tak ,  či motor o výkonu 3KW utiahne generátor o výkonu 40KW,  určite nie!Bol by to super "perpetum mobil " Ak sa vám to podarí postaviť,  vyrobíte energiu ,  ktorá sa nebude dať obmedziť a celé zariadenie asi stejne havaruje. Poprípade  vyvolá veľkú svetovú katastrofu. (dance)

Lojzaaa:
Citace: jan base  11.12.2011, 14:01

Mohl jednofazovy motor 3kW a 2800 otacek pohanet generator na tomto linku?

http://www.[Odkaz zde!]/watch?v=vWG9vhZ2efg&feature=related  
Pred jed. motor bych pouzil frekvencni menic pro  plynuly rozbeh a prevod  rozetky 1/4 pro ziskani  cca 700otacek /min. Nemam doma moznosti 380V a tak potrebuji nejake reseni.Mam dieslovy generator ,ale spalovani nafty a hluk neni idealni pro sousedy. Jestlize si myslite,ze jednofazovy motor s vykonem 3kw je malo,,jaky by jste pouzili vy na chod tehoto generatoru? Nedokazu si predstavit jak silny odpor vznika pri zatizeni generatoru cca70%.


Takhle svět nefunguje.

Lukáš Rotrekl:
Pokud by se to mělo podařit, tak bych u toho chtěl být... Zajistilo by mě to nehynoucí slávu a bohatství  (dance)

Jirka Š. Svejkovský:
Určitě byste na to dostal i zelený bonus! Zelenější energii neznám.

Ale teď vážně. Generátor s tím možná pohánět můžete. Rozhodně z něj ale nedostanete kýžených 40kW. Při odběru okolo 1,5-2kW se poháněcí motor začne přetěžovat a dojde k vybavení ochrany (pokud tam nějakou máte).

Na zatížení generátoru na 70% rychle zapomeňte. To je 28kW. Při ztrátách (odhad, u 1f spíš víc) 10% byste potřeboval motor o výkonu 30kW (střílím od boku).

Mimochodem, na vámi uvedeném videu točí s generátorem snadno ručně klikou. Jenomže pohání světla o příkonu 0,8kW. Navěste mu tam 40kW a s klikou ani nepohne :)