Při zemním spojení je jedna fáze uzemněna - pak je (při poruše) MTN jedním pólem spojen se zemí. To přepětí je poměrně dost vysoké ....
Pri zemnom spojení samozrejme môže fázové napätie dosahovať až 1,73 násobok pôvodnej hodnoty. Na toto napätie sú však všetky prvky sietí navrhované, vrátane jednopólových PTN. Dvojpólový PTN však bude mať na svorkách združené napätie aj pri normálnej prevádzke aj pri zemnom spojení.
a pokud je následně odepnut (např. zemní ochranou) např. dlouhý kabelový vývod, změní se kapacita sítě a tlumivka pak v reakci na to automaticky dolaďuje - to může vést k sérii opakujících se přepě'tových špiček.
Samozřejmě záleží na konfiguraci sítě, na tom kde jsou jaké přepěťové svodiče a podobně - je nutno posoudit konkrétní situaci a zapojení sítě.
Je to jedna z možností, příčiny mohou být samozřejmě i jiné.
Nemyslím si že samotné ladenie tlmivky pri zmene kapacity vn siete spôsobuje nejaké významné prepätia. K vzniku určitého prepätia môže dochádzať prechodne pri vypnutí zemného spojenia v prípadoch že tlmivka nebola správne vyladená. Aj z tohto dôvodu sa tlmivka neladí presne na kapacitu siete , ale sa mierne odladí. Správnym naladením tlmivky sa dá dosiahnuť, že žiadne prepätie v tomto prípade nevznikne.
Prepätia, ktoré môžu vzniknúť v týchto prípadoch však nie sú tak vysoké, aby malo dôjsť k poškodeniu PTN, resp. k vypnutiu poistky. PTN by mali byť skúšané na pomerne vyššie napätie.