Musí být na přívodu k elektroměrovému rozvaděči vždy jen pojistky?
Jan Franěk:
Zde je další fotka. Víc o tomto provedení nevím. Jen to co jsem nafotil. Jak jsem psal. Viděl jsem to poprvé a nevěřil vlastním očím.
Jinak je pravdou, že by se to ani nedalo předělat na pojistky, právě kvůli velikosti skříně. (myšleno běžné pojistkové spodky, ne nové na din lišty). Zřejmě to opravdu bylo provedení skříně přímo na míru pro jističe ITV.
další foto:
Antonín Nosek:
Když jsme předělávali v Jičíně venkovní vedení na kabelové tak tyto jističe byly zhruba na 80% domů.
Milan Hudec:
Citace: Štefan Beláň 04.12.2011, 13:47
TO: Franěk
Dělám revize už nějaký ten pátek, ale s jističi v HDS, a navíc typ IJV, které mají zkratovou odolnost pouze 1500A, jsem se ve své praxi ještě nesetkal. (no) (doh):o
PS: Pokud se v některých oblastech tyto případy vyskytují (jak zde někteří uvádějí), je to určitě oblastní lidová tvořivost, protože neznám žádný předpis, s kterým by to bylo v souladu.
Kolem Brna (zejména severovýchod) obvyklé, 1500A nijaký problém (používáno zejména na vsích, na vstupu jističů kolem 0,4 - 0,8 Ohmu)
Rozhodně se nejedná o lid. tvoř. ale tvořivost tehdejších elrozv závodů jako odezva na výměnu pojistek laiky za "hřebíky".
Jan Franěk:
Mě by také, stejně jako kolegu Beláně i další, zajímalo správné označení těchto "jističových" skříní. Pokud jsou i jiné tech. podrobnosti, sem s nimi.
Ti kolegové, kteří zde psali o tom, že je to v jejich regionu běžné, by nám mohli třeba nefotit nějaký štítek, jestli se dochoval do dnešních dnů. V tomto nafoceném exempláři nebylo nic.
JInak mě osobně překvapuje, že je toto provedení v některých částech republiky "běžné" . Ještě se zkusím poptat u "elektroměráků" na Kolínsku, jestli něco podobného běžně potkávají. Trochu o tom pochybuji, ale uvidíme. Pak dám info.
Zdenek N.:
Koncem 60. let, když jsem coby učeň začínal a prodělával praxi na nn rozvodech, bylo stejné řešení používáno po vesnicích na mostecku při přechodu z vrchního vedení do domu (m.j. i jak kolega Nosek píše). Stejná skříňka coby HDS byla umísťována těsně pod konzolí vrchního vedení. Tehdy zřejmě řešení (jak píše kolega Hudec - RZ jako odezva proti výměnám pojistek za "hřebíky") i jak umožnit nahazování spadlého jističe "koštětem"- :) (kdo tam má furt po žebříku lézt- >:(). A že se dříve přípojky ukončovaly jinak než podle dnes platných (kolegou Beláněm citovaných) ČSN si mnoho jiných kolegů zcela jistě pamatuje. A RZ si - alespoň co já jsem zažil na oblastní lidovou tvořivost vymykající se normám nehrály. Z fotografií kolegy Fraňka je zřejmé, že jím revidované dílo je (alespoň dle mého odhadu) starší jak 30 let.
(poklona) všechny kolegy s přáním klidného Adventu a- uvolněte se prosím!