Proč se do serie s SPD 1 zařazuje tak veliká hodnota pojistky?

(1/3) > >>

Miloslav Šťastný:
Listuji aktuálním katalogem červených přepěťovek a ve schematech typických zapojení je vždy do serie v 1. stupni zapojena pojistka vysoké proudové hodnoty (typicky 315A). Ne, že bych to dříve nevěděl nebo netušil, jen si říkám, zda je tak vysoká hodnota nutná? Protože třeba na přívodu do domu jsou v přípojkové skříni nožovky 100 nebo 125A. Ty snad vybaví dříve (v příslušné fázi) než by odešla ta 315ka. Ptám se na to z toho důvodu, že zde v podobném vlákně píše Tomáš Fuk, že má nainstalovánn svodič blesk.proudů za elměrem (v měřené části) a jakým způsobem ho má asi odjištěn (ten svodič)... Pouze hl. jističem na přívodu?

Vít Rotrekl:
Ten údaj 315A je maximální předřazené jištění. Tzn u RD a bytových domů není nutné před bleskojistkami další jištění. V případě instalace někde kde bude mít rozvaděč vyšší jištění, bude nutné dát před pojistku 315A. (dance)

Jan Hájek:
Nejlépe to pochopíte z montážního návodu:

Vít Rotrekl:
Citace: Jan Hájek  03.12.2011, 15:07

Nejlépe to pochopíte z montážního návodu:



No, ale chvilku mě to trvalo než jsem tu info v tom návodu našel :) Možná by se dalo zapracovat na  přehlednosti toho návodu
 Neberte to nějak ve zlém.

Jan Hájek:
Montážní návod není učebnice, obsahuje pouze nejnutnější informace o instalaci.
Předjištění SPD bylo součástí mé přednášky o DEHNguard M CI, který tyto pojistky obsahuje již v sobě.
http://www.kniska.eu/centrum/sborniky-ze-skoleni-honzy-a-dalibora/bulletin_2011_ip_ilpc_honza_hajek/view

a tady je to v přednášce.
http://elektrika.tv/video/2011/110615_dehn_skoleni_hajek_fekt_1_cast.mp4

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana