							 Potřeboval bych poradít s průřezem kabelu pro stroj s příkonem 69 kVA, jmenovitý proud 100A, špičkový při náběhu 132A/9s (v ideálním případě jsou 2 náběhy za směnu, takže žádné časté rozběhy),  cos 0,8.  Na místě instalace stroje je k dispozici kabel AYKY 4Bx70 uložený na lávce, v délce cca 35m.  Můj názor byl, že by kabel měl dostačovat pro jištění cca140A.  Dnes mi bylo RT řečeno, že dostačující není a je třeba použít minimálně CYKY 4Bx70, nejlépe 4x95. 
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Štefan Beláň 
							
								Karlovy Vary 
								  
								  Offline
 
  
								  
								Chránič je chránič! 
								 
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #2 kdy: 02.12.2011, 14:57 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Potřeboval bych poradít s průřezem kabelu pro stroj s příkonem 69 kVA, jmenovitý proud 100A, špičkový při náběhu 132A/9s (v ideálním případě jsou 2 náběhy za směnu, takže žádné časté rozběhy),  cos 0,8.  Na místě instalace stroje je k dispozici kabel AYKY 4Bx70 uložený na lávce, v délce cca 35m.  Můj názor byl, že by kabel měl dostačovat pro jištění cca140A.  Dnes mi bylo RT řečeno, že dostačující není a je třeba použít minimálně CYKY 4Bx70, nejlépe 4x95.
  TO: Ondra Pode  ČSN 33 2000-5-523 ed. 2, čl. 523.1.3,  kabel pro napojení zařízení In-100A vyhovuje, protože dle tab. A.52-1 je trvalá zatížitelnost kabelu AYKY 4x70 mm2  nejméně  140A a nejvíce  160A. Záleží ale, zda na kabel ještě nepůsobí jiné nepříznivé vlivy, jako je okolní teplota, souběh a pod..    
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Chránič chrání - jistič jistí. 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	|     | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jirka Š. Svejkovský 
							
								  
								  Offline
 
  
								  
								Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2 
								 
								
								
								
								 
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #4 kdy: 02.12.2011, 21:00 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Ale to si pan projektant v.z. mohl zjistit sám. Teď má problém s RT, jak ho přesvědčit. Projekt je silný argument, toto vlákno žádný. 
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Tomáš.Ondra 
							
								Neverifikovaný uživatel @5 
								      
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #6 kdy: 05.12.2011, 14:50 » | 
								
								 | 
							  
							 
							    za odpovědi. Stroj se teprve sestavuje, jedná se o možnosti použití stávajícího kabelu, šlo mi pouze o to, zda bylo moje přesvědčení správné a zda to má s rt smysl ještě zkusit nějak probrat, nebo jestli někdo zdůvodní, proč by ten kabel měl být 90mm2 Cu na 100A.  Okolní teplota je do 30ti °C ,je sice v souběhu s kabely osvětlení, (cca 25x AYKY 4x2,5,na staré kab. lávce s kameny- není to uzavřený žlab),  ale ve vzdálenosti min. na průměr té 4x70  
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jirka Š. Svejkovský 
							
								  
								  Offline
 
  
								  
								Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2 
								 
								
								
								
								 
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #10 kdy: 06.12.2011, 11:38 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Stroj musí mít hlavní vypínač, ne hlavní jistič. Pak se počítá kabel na jištění na jeho začátku. Pokud tam jsou pojistky 200A, je problém na světě. 
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 |