Co může způsobovat pohasínání světel při zapnutí spotřebiče?
Zapletal:
Při zapnutí spotřebiče - např. kávovar, nebo lednice - dojde ke snížení intenzity osvětlení případně k probliknutí. Elektroinstala ce je po rekonstrukci - tzn. nová elektroinstala ce od jističů včetně dále do bytu (dle revizní zprávy zpracované po rekonstrukci vše v pořádku). Od "hodin" k jističům zůstal starý kabel (panelový dům).
Z pohledu okruhů - jsou ovlivněny samostatné okruhy (kávovar zapnut v kuchyni se samostaným zásuvkovým okruhem, světla se samostatným okruhem ve vedlejší místnosti).
V čem může být problém? Jako absolutní laik bych si dokázal vysvětlit, že odběr spotřebičů je v daném okamžiku vyšší než "propustí"hlavní přívod k jističům, ale že by tento hlavní přívod byl tak poddimenzován se mi nezdá.
Tohoto problému jsme si začali všímat až poté, co jsme pomocí vrtačky "odrovnali" jednodušší kávovar (zakouřilo se z něj). Vrtačka jiskřila - zapojena do samostatného zásuvkového okruhu - a následně došlo ke "spálení" spotřebiče zapojeného v jiném okruhu a ovlivnění všech v té době zapojených spotřebičů bez ohledu na zásuvkový okruh (mikrovlná trouba, 3 fázový sporák na samostatném okruhu, pračka (z té se také zakouřilo, ale následně fungovala bez problémů), rádio apod. - spotřebiče se začaly chovat nestandardně - poblikávání, vypnuté displeje apod.). Do normálu se vše vrátilo až po vypnutí a s prodlevou znovuzapnutí jističů. Při vypnutí jističů se z nich zajiskřilo. Poté co jsme vrtačku vyhodili a zapojili novou - žádný problém. Mohlo dojít k nějakým závažným změnám, které by ovlivnily "výkon" elektroinstala ce?
Jsem skutečně laikem, omlouvám se tudíž za názvosloví.
Elektrikář, kterého jsme požádali o kontrolu říkal, že vše je v pořádku, ale pořád se mi to nezdá a hlavně mě poblikávání velice rozčiluje.
Objevil jsem obdobná témata, ale vždy se řešilo ve spojitosti s jiným problémem.
Štefan Beláň:
TO: Zapletal
V těchto případech se vždy jedná o přechodový odpor na trase (přívodu) do bytové rozvodnice.
Pokud je přechodový odpor na fázovém (fázových) vodiči, není to tak nebezpečné, jako když se jedná o přechodový odpor na vodiči PEN, což je velice nebezpečné. V tomto případě se může dostat fázové napětí na všechny neživé části elektrických předmětů a spotřebičů. (!)
Pozvěte si revizního technika a ten vám po změření impedance smyčky upřesní příčinu (závadu). :)
Petr Moravec:
Elektrikář kterého jste si pozval pravděpodobně neměřil impedanci. Pozvěte si opravdu revizního technika a věřte, že odhalí závadu.
To co popisujete s vrtačkou a kávovarem je trochu nesrozumitelné, ale vypadá to na problém s PEN vodičem.
V 3 fázovém napojení vašeho bytu, může porucha PEN vodiče způsobit nejen nebezpečný stav z pohledu nebezpečného dotyku s neživou částí jak popisuje p. Beláň. Ale i to že na některých 1 fázových okruzích se může objevit místo 230 V až 400 V. To by znamenalo jejich zničení, (zakouření se jak popisujete).
SMILEK:
Citace: Zapletal 29.11.2011, 18:40
Tohoto problému jsme si začali všímat až poté, co jsme pomocí vrtačky "odrovnali" jednodušší kávovar (zakouřilo se z něj). Vrtačka jiskřila - zapojena do samostatného zásuvkového okruhu - a následně došlo ke "spálení" spotřebiče zapojeného v jiném okruhu a ovlivnění všech v té době zapojených spotřebičů bez ohledu na zásuvkový okruh (mikrovlná trouba, 3 fázový sporák na samostatném okruhu, pračka (z té se také zakouřilo, ale následně fungovala bez problémů) ...
Potvrzuji slova p. Beláně a obávám se (viz vámi popisované chování pračky, kde mohlo vlivem úbytku na chatrném PENu dojít k přepětí na ostatních fázích a k likvidaci např. některé ze součástek vstupního filtru - myslím elektrického, nikoliv sítka na vodu ;) ), že může jít o PEN na přívodu do bytu. Nemusí se dlouho nic přihodit, ale kdykoliv může dojít k smrtelně nebezpečnému stavu či zničení spotřebičů, proto je rada směřující k povolání RT a zjištění závady plně na místě.
PS: P.Moravec byl rychlejší :).
Petr Doležal:
Citace: Zapletal 29.11.2011, 18:40
. . . Od "hodin" k jističům zůstal starý kabel (panelový dům). . .
Nabízejí se doplňující otázky:
A co bytová rozvodnice, je nová či původní ?
Když otevřete stoupačkové jádro, vidíte tam nějaký drát, který je připojen na kovové trubky ?
Nedávali vám do jader nové, svislé plastové vodovodní potrubí bez připoložení drátu FeZn ?
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana