DEHN + SÖHNE: Ochrana rodinného domu před bleskem a přepětím
Jan Hájek:
DEHN + SÖHNE: Ochrana rodinného domu před bleskem a přepětím
Rodinný dům je nejčastěji zmiňovaný případ objektu, který je potřeba chránit před bleskem a přepětím, je to také nejčastěji se vyskytující stavba. Jak správně realizovat ochranu před bleskem a přepětím od jímače přes zemnící soustavu až po uzemnění? Jak správně udělat vnitřní ochranu před bleskem a přepětím? Více čtěte zde ...
Zdroj: zde...
Co vás napadá v souvislosti s touto informací?
DEHN + SÖHNE: Ochrana rodinného domu před bleskem a přepětím
Jaroslav Ratiborský:
Napadá mne,že jsem v poslední době nečetl lépe zpracovaný propagační materiál.Ještě tam možná chybí zmínka o možnostech koupit nebo stáhnout program na výpočet rizika,ale jinak je to super.Ostatní výrobci jsou poněkud pozadu.
Jiří Schwarz:
Ještě mi nikdo nevysvětlil jak ochránit anténu na CB.
Výška kolem 6,5metru. Postavit vedle oddálený hromosvod? To bych se dostal do sporu s ČTU, protože bych získal jistou směrovou charakteristik u, už by to nebyl všesměrový vertikál. Uzemnit? Ale ten vertikální zářič nejde uzemnit, to by to nefungovalo... Bleskojistku do svodu? Jenže ten vertikální zářič je spojen se svodem přes cívku, která má u některých výrobků minimální průřez...
Které z "nedokonalých" řešení je "nejméně špatné"?
Jan Hájek:
Jak prosté, milý Watsone, zvol řešení z normy ČSN EN 62305-3 Obrázek E 32.
Jediné co nebude po zásahu OK bude ta anténa, ale to je si myslím akceptovatelná škoda.
Fuk Tomáš:
Citace: Jiří Schwarz 28.11.2011, 14:11
...Ale ten vertikální zářič nejde uzemnit, to by to nefungovalo... Bleskojistku do svodu?...
A proč nechcete vertikální zářič připojit na zem přes jiskřiště hned u paty zářiče?
Mimochodem, viděl jsem řešení takového jiskřiště ze zapalovací svíčky z auta :D
Navigace
[0] Index zpráv