S jakým uložením kabelů se počítá po jejich protipožárním nástřiku?
Milan Hudec:
Kabely na lávkách budou opatřeny nástřikem, s jakým typem uložení, či koeficientem se pak počítá z hlediska oteplení a tudíž dovolených proudů?
Jiří Schwarz:
Rejpale...
Ty myslíš, že kabel s černým pláštěm nějak odvádí teplo do okolí a když ho natřu "na bílo" a ještě něčím, co by mohlo dělat tak trochu tepelnou izolaci, že se bude hůře ochlazovat a více hřát?
Jako kdybys nikdy neviděl prodlužku pod kobercem nebo zdroj k noťasu pod normami a dalšími papíry...
Milan Hudec:
Citace: Jiří Schwarz 10.11.2011, 07:39
Rejpale...
Ty myslíš, že kabel s černým pláštěm nějak odvádí teplo do okolí a když ho natřu "na bílo" a ještě něčím, co by mohlo dělat tak trochu tepelnou izolaci, že se bude hůře ochlazovat a více hřát?
Jako kdybys nikdy neviděl prodlužku pod kobercem nebo zdroj k noťasu pod normami a dalšími papíry...
Přečti si řádně otázku, myslím protipožární nátěr či nástřik, tj. nijaké teplo dovnitř kabelu, leč také nijaké ven.
IM:
Citace: Milan Hudec 10.11.2011, 17:34
... protipožární nátěr či nástřik, tj. nijaké teplo dovnitř kabelu, leč také nijaké ven.
Není to možné. :o
Radim Strycharski:
Proudění vzduchu není nástřikem omezeno a je to trochu podobné kabelu s pláštěm zavěšeném na nosném laně nebo samonosnému kabelu, takže E nebo F.