Kolik účtuje ČEZ za změnu z 3f/25A hlavního jističe na 1f/25A?

<< < (2/3) > >>

Lubomír Jindra:
Změnu hlavního jističe před elektroměrem vám neprovede ČEZ, ale jakákoli elektro firma, kterou si najmete a zaplatíte. Cena se odvíjí od toho, v jakém stavu je váš elektroměrový rozvaděč. Pokud jeho zapojení (hliníkové vodiče, PEN vedený přes elektroměr...) neodpovídá současným Připojovacím podmínkám ČEZu, musí firma současně s výměnou jističe za jednofázový provést změny v zapojení rozvaděče. Nutno zavolat firmu a na místě to s nimi probrat.

ČEZ provede výměnu elektroměru a změnu smlouvy zdarma.

Jaroslav88:
P. Jindra:  (poklona)  za odpověď. Hlavní jistič je umístěn v rozvaděči pod elektroměrem, tudíž usuzuji, že kompetentním k výměně by měl být právě ČEZ, který následně fakturuje platby dle dimenzovaného hlavního jističe, (bytový dům je po revitalizaci, vše dle aktuálních standardů, 3f soustava je instalována skrze chybějící plynové přípojky-historicky sporáky ve 3f zapojení, nicméně pokud je výměna bez poplatků, nic nebrání přechodu na 1f.

P. Švejkovský:  (poklona)  za odpověď. Omlouvám se, mystifikoval jsem vás. Dotaz "Vyplatí se to?"  byl vznesen právě z tohoto titulu: (Pokud by cena za případnou změnu měla přesáhnout částku cca. 10tis. Kč, nemělo by smysl při úspoře 650Kč/ročně přechod z 3f na 1f, vpřípadě, že je výměna bez poplatku to má svou logiku.

P. Rotrekl:  (poklona)  za odpověď. Po distribuční i obchodní stránce je dodavetelem ČEZ, nejsem schopen vám momentálně říci, jestli mají nastavené tytéž podmínky.

P. oliver:  (poklona)  za odpověď. Byt je bez plynová přípojky. (2 světelné okruhy-10A, 6 okruhů zásuvkových-16A, vše přes proudový chránič 1f/25A, z pohledu spotřeby je  energeticky nejnáročnější-kuchyně-varná deska, vestavná trouba, lednice, pračka, myčka, mikrovlná trouba, varná konvice, kávovar).

V diskuzích jsem se dočetl, že nemalá skupina lidí doporučuje 3f zapojení s amperáží 16-25, pokud je v bytě várná deska, trouba. Z praxe ale vyplývá, že pokud obývají byt dva lidé, není realný stav provozu ani poloviny spotřebičů, je tedy nutné platit 3f hlavní jistič, co víc, když je v bytě 1f rozvod?

P. Hrubý:  (poklona)  za odpověď. Ano, to je úvaha, kterou momentálně zvažuji.

Václav 3:
Varná deska a vestavná trouba je z hlediska spotřeby a tudíž i požadavku na jištění totéž co celoelektrický sporák. V případě přechodu na 1F přípojku 25A budete moci používat maximálně dvě plotýnky najednou nebo jednu plotýnku a troubu. S provozem ostatních spotřebičů v bytě budete při vaření muset být velmi opatrný, protože vám jinak bude padat hl. jistič. Zůstaťe u 3F přípojky, změnu vám nedoporučuji.

Jozef BABJAK:
Citace: Jaroslav88  07.11.2011, 00:47

Byt je bez plynová přípojky.


V tom prípade buďte rád, že tam tie tri fázy máte; mnohí vám ticho závidia.

Zo stručného popisu mi nie je jasné, či skutočne všetky tri fázy idú aktuálne aj do bytu, či len po elektromer.

Jaroslav88:
P. Babjak, Václav3.

 (poklona)  za odpověď.

3f kabel je zatažený do bytové rozvodnice, nicméně rozvod v bytě je 1f přes 1f/25A proudový chránič, instalace je realizována cca. před 1/2 rokem. Kdybych chtěl využít 3f rozvod, znamenalo by to pro mě reinstalaci stávajícího domovního rozvodu, což si umím představit opravdu stěží, jsem po kompletní rekonstrukci bytu. Proto se právě dotazuji, jestli když už je instalace hotová má smysl platit za 3f, když jsem na 1f při 25A.

Největší fór je však v tom, že při dvou osobách užívající byt, nikdy nenastala situace, že by najednou byla v provozu alespoň 1/2 spotřebičů. Z logiky věci, pokud vařím, nemyji nádobí v myčce, to se děje až následně, atd...