Je možné využití 3-fáz. přípojky jen se čtyřmi vodiči?
Milan Hudec:
Citace: Jiří Schwarz 27.10.2011, 14:17
A jsme u problému. Pokud to budeme brát jako nově zřízený (upravený) rozvod, měl by být průřez vodiče PEN výrazně větší.
Potřebujete tam všechny 3 fáze?
Jak byste se díval na možnost "přeznačit" jeden vodič, na odchodu ze stávajícího rozvaděče udělat bod rozdělení a dál mít v kabelu L1, L2, N a PE ?
Pak by se mohla dát plastová rozvodnička, okruhové jističe, proudový chránič na zásuvky,...
Pokud se jedná o bjekt vzálenější budově (dílna, kůlna, altán) v němž se nevyskytují vodivé části spojené s pospojováním v "hlavní" budově, využil bych spíše přechod na TT.
Svatopluk:
Asi čekáte na reakci pana Švarce, ale mohl byste mi blíž vysvětlit, čím by ten Vámi navrhovaný způsob byl vhodnější? Jestli jsem to pochopil správně, měl bych sice k dispozici všechny 3 fáze, ale jen za předpokladu, že je v místě k dispozici zemnící vodič - a to není.
Svatopluk:
Pro pana Schwarze: Moc se vám omlouvám, že jsem vám "počeštil" jméno, jen mi utkvělo v paměti a už jsem to nezkontroloval :-[
Jiří Schwarz:
Člověk není pár hodin u internetu a už ho "pomlouvají"... ;)
Síť TT je řešení, ale podle vašich informací to asi právě vám nic zásadně lepšího nepřinese proti síti TN.
Síť TT využívá k ochraně před NDN uzemnění v místě "spotřebiče" nebo koncového rozvodu, zpravidla pak je problém s impedancí smyčky, dříve se používaly napěťové chrániče, dnes se používají proudové chrániče a protože je u sítě TT můžeme považovat za základní ochranu před NDN, je velmi důležité provádět zkoušky podle pokynů výrobce (nebo použít "lepší" chránič).
Síť TT je vhodná do míst, která jsou vzdálenější od posledního místa "uzemnění a pospojování", protože tam může mít "místní zem" jiný potenciál, než to co tam přivedeme po PE (PEN).
Pokud jsem dobře pochopil z prvního příspěvku, řešíte rozvod někde v rámci domu, takže tam bych se do sítě TT "nehrnul" pokud to nebude nutné z jiného důvodu.
Svatopluk:
Citace: Jiří Schwarz 28.10.2011, 20:29
Pokud jsem dobře pochopil z prvního příspěvku, řešíte rozvod někde v rámci domu, takže tam bych se do sítě TT "nehrnul" pokud to nebude nutné z jiného důvodu.
Asi se opravdu nepohrnu :), jen mne zajímalo proč pan Hudec navrhuje právě toto řešení. To Vaše pokládám za jednodušší a postačující pro můj případ.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana