Musím uzemnit podkroví z pozinkovaných profilů?
muros:
V podkroví na domě jsou dělané příčky z pozinkovaných profilů na ktere se dostává uzemnění pravděpodobně z ústředního topení po troubkách,
je to dobře takové řešení když je uzemnění v příčkách - pozinkované profily?
odpor mezi příčkou a kolíkem na zásuvce je 1,2 ohmů.
zásuvky jsou napojeny přes proudový chránič, nebude to vyhazovat proudový chránič při vetší zátěži?
je to takto dobře nebo by to trebalo nějak jinak poriesit?
Jiří Schwarz:
1) mělo by být jasno, jestli je to spojeno s "trubkami" a jak, jestli třeba není někde poškozen nějaký kabel rozvodu nn
2) spojení by mělo být dostatečně "vodivé", pokud tam spojení je. Nejrizikovější jsou náhodná nekvalitní spojení, kde to může "zajiskřit" a něco zapálit (pokud má co "zajiskřit")
3) doporučoval bych aby na místě nějaký zkušený člověk (projektant, revizák) posoudil zda není nebezpečí přeskoku výboje z hromosvodu (souvisí s bodem 2 a "zajiskřením")
4) pokud tam nemáte nějaký jiný zásadní kopanec, na správnou funkci proudového chrániče to nemůže mít vliv
František Šohajda:
ono ty pozinkované profily, jak píše kolega je problém (lépe řečeno dost pracné) je pospojovat tak aby měli odpor spojení podle norem...nějaké svorky nebo tovární zemnící bod u nich neexistuje...!
wilix:
nevím zda doplňujícím dotazem neporuším pravidla diskuze; ale jak řešíte koupelny ze sádroše ( rastr) ? - pospojujete tu humus konstrukci a jak ?
Lukáš Malík:
To wilix: Já ne, takže neřeším nijak.
Už se to tu řešilo, hledejte ve starších vláknech..