Lze rozběhový kondenzátor použít jako kompenzační?

(1/2) > >>

Zido:

Lze rozběhový kondenzátor od 1fázově zapojeného motoru použít pro kompenzaci  sodíkové výbojky,
samozřejmě, že musí odpovídat  kapacita a napětí,
v mém případě je to 20µF,
podlé mého názoru by v tom nemusel být problém?

František Janeček:
Proč ne?Taky v tom nevidím žádný problém.

Václav 3:
To je na výrobci, jak svůj kondenzátor definuje, protože kondenzátory se při trvalém připojení na střídavý proud hřejí a záleží, jak je řešena vnitřní konstrukce izolace mezi polepy. Někteří výrobci vyrábějí dvě typové řady kondenzátorů na síť - rozběhové a běhové, kdy rozběhové jsou určeny pro krátkodobé namáhání, běhové se používají pro trvalý provoz s motory a ke kompenzaci.

František Janeček:
Citace: Václav 3  22.10.2011, 05:51

To je na výrobci, jak svůj kondenzátor definuje, protože kondenzátory se při trvalém připojení na střídavý proud hřejí a záleží, jak je řešena vnitřní konstrukce izolace mezi polepy. Někteří výrobci vyrábějí dvě typové řady kondenzátorů na síť - rozběhové a běhové, kdy rozběhové jsou určeny pro krátkodobé namáhání, běhové se používají pro trvalý provoz s motory a ke kompenzaci.

Rád se nechám poučit.Zajímal o by mne, jak jsou tyto dva druhy kondenzátorů označeny.

Václav 3:
Setkal jsem se s tím u výrobce z Itálie, na samotném kondenzátoru se to nedalo poznat, bylo to dáno typovým označením a byl třeba k ruce jejich katalog.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana