Všimli jste si rozdílů v připojovacích podmínkách E.ON?
Kamil Táborský:
Porovnávám rozdíly v připojovacích podmínkách eonu z letošního roku a z roku 2008.
(připoj. podm. na rok 2009, 2010 myslím vydány ani nebyly, ale platily podmínky stále z roku 2008)
Několik rozdílů tam opravdu je. Víte jaké? :)
Miroslav Minařík:
Citace: Kamil Táborský 21.10.2011, 11:05
Porovnávám rozdíly v připojovacích podmínkách eonu z letošního roku a z roku 2008.
(připoj. podm. na rok 2009, 2010 myslím vydány ani nebyly, ale platily podmínky stále z roku 2008)
Několik rozdílů tam opravdu je. Víte jaké? :)
My na E.ONu visíme, ale ničeho si samozřejmě nevšímám.
Je tam něco zásadního?
Kamil Táborský:
1. střed číselníku elektroměru :
dříve- 1500-1700mm
nyní- 1000-1700mm
2.označení přívodních a odvodních vodičů z elektroměru:
dříve- přívod L1p,L2p,L3p odvod L1,L2,L3
nyní- přívod L1p,L2p,L3p odvod L1o,L2o,L3o
3.min.průřez středního vodiče z elektroměru :
dříve- 4mm2
nyní- 6mm2
4.není tam vůbec zmínka o tom,že je v oddůvodněných případech povoleno rozdělení PENu v elektroměrovém rozvaděči
Miroslav Minařík:
Citace: Kamil Táborský 22.10.2011, 15:44
4.není tam vůbec zmínka o tom,že je v oddůvodněných případech povoleno rozdělení PENu v elektroměrovém rozvaděči
Elektroměr máme od rozvaděče 30m a nevidím důvod proč to rozdělovat už u hodin. Možná to pro zbytečnou informaci zcela vypustili. Laik to chápat nepotřebuje a elektrikář si o přebere.
(dance)
František Šohajda:
Citace
1. střed číselníku elektroměru :
dříve- 1500-1700mm
nyní- 1000-1700mm
Ono někdy býval problém se vejít do 1500 mm třeba u bytových jednotek...
I pilířky na měření před domy jsou lepší nižší než to muselo být...výška oplocení....ta dy zase estetika... (dance)