Existuje norma zakazující použití napěťově závislého chrániče v dom. instalaci?
Pavel Max:
Jedná se mi o použití jednomodulovéh o kombinovaného napěťově závislého chrániče RCBO bez odpínání vodiče "N" z produkce fy Bonega. v domovní instalaci.
Ve zrušené ČSN 33 2000-5-53, byl mimo jiné požadavek na odpojení všech pracovních vodičů. Která norma problematiku těchto chráničů řeší nyní.
Stanislav Látal:
Citace: Pavel Max 20.10.2011, 12:14
Jedná se mi o použití jednomodulovéh o kombinovaného napěťově závislého chrániče RCBO bez odpínání vodiče "N" z produkce fy Bonega. v domovní instalaci.
Nejedná se o podpěťovou spoušť ?
Tj. při podpětí (např. -30%) odpojí výstup a může chránit např. ledničku a jiné motory.
Před rokem 1989 se stalo, že v jedné vesnici bylo v rozvodu víc než půlden (když byli lidé v práci) asi 3x48V a pojišťovna potom platila za opravy ledniček a mrazniček ... Těch pár důchodců, co šli v tu dobu do ledničky, si všimli, že to světélko málo svítí a lednička vrčí a nechladí (zle)
Napěťové chrániče se v sítích TN-C snad nikdy používaly. Tam bohatě stačí proudové chrániče.
Ve škole jsme se učili, že se napěťové chrániče používají pouze v místech, kde se prakticky nedá dosáhnout odporu uzemnění 15Ohm (v sítích IT ?). Pokud se na kostře stroje objevilo napětí 45V proti pomocnému uzemnění napěťového chrániče (do 200Ohm), chránič vybavil a odpojil stroj. Jenže to bylo před rokem 1972.
K otázce: V domovních instalacích je vyžadován pouze proudový chránič a napěťový chránič ho nemůže nahradit ... Pokud tam bude navíc, jen se zvýší cena a bezpečnost se asi nezvýší.
Jiří Schwarz:
Jestli je to z produkce Bonega z poslední doby, předpokládám, že je poněkud nepřesně formulován dotaz a jedná se o proudový chránič.
Norma nemůže striktně zakazovat použití jistého typu nebo provedení chrániče.
Lepší "nějaký chránič" než žádný. Použití chrániče s odpínáním pouze vodiče L není vhodné použít jako chránič pro skupinu okruhů, pokud chránič opakovaně vypadne, je dobré, když je odpojen i vodič N a dá se hledat možné spojení N-PE.
Napěťově závislý v tomto případě znamená, že nemá "pasivní" rozdílový magnetický obvod, ale elektroniku, která potřebuje pro svoji činnost napájení.
Jiří Buben:
Tento chránič byl vyvinut pro anglický trh, viz. přiložený obrázek.
Jediné co mě napadá je, že by se dalo argumentovat ČSN 33 2000-4-46 ed.2 článkem 461.2. Tam se píše, že v sítích TN-C-S a TN-S nemusí být střední vodič odpojován nebo spínán, jestliže provozovatel napájecí sítě deklaruje, že je buď vodič PEN nebo vodič N napájení spolehlivě spojen s uzemněním přes vhodnou nízkou rezistanci.
V podstatě se jedná o podobnou formulaci, která byla zakotvena ve druhé části věty zrušené ČSN 33 2000-5-53 článek 532.2.1.1, který říkal, že proudové chrániče musí vypínat všechny pracovní vodiče chráněného obvodu.
František Šohajda:
Pokud budete montovat chránič, kabel musí být až do rozvaděče 3x tak nevidím proč nepoužit i odpínání
N vodiče.....lép e se hledají závady a pod...
I když možná jde o místo...není problém třeba přidat nějaký malý rozvaděček třeba vedle stávajícího...
dnes jde vybrat...