« Odpověď #18 kdy: 20.10.2011, 19:44 » |
|
No a co to udělat tak Pavle, že po obvodu základové zdi ve sklepě, položit zemnící pásek, který by se zabetonoval, + navrtat otvory do skály s pomocnými zemnícími tyčemi?
Děkuji, ale to by byl už opravdu extrém.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #20 kdy: 20.10.2011, 20:11 » |
|
A nemají za domkem nějakou zahrádku, kterou je možné rozkopat?
Na trvalé využití to není, ale při měření uzemnění jsem už dokázal použít dopravní značku a stojan pro odpadkový koš. -------------- On je ten požadavek podivně vyjádřen např. i v 33 2000-4-41, ed.2. Příloha NB hovoří o uzemnění rozvaděče, pokud je další uzemnění sítě TN vzdálené více než 100m, zatímco v jiné části normy je doporučeno uzemnit v místě vstupu do objektu,...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #23 kdy: 21.10.2011, 07:40 » |
|
A můžete nám uvést citaci ČSN, dle které je vámi uváděné přizemnění bodu rozdělení PEN nutno provést ? Je to mýtus, neustále opakovaný. V normě je pouze obrázek uzemnění, místo ale není nijak definováno.
|
|
|
|
Rozmahel Vladimír
OSVČ
Offline
|
|
« Odpověď #24 kdy: 21.10.2011, 08:32 » |
|
Nemyslím, že je to mýtus. Vaše hledisko je z pohledu projektanta, který maluje novou věc a ta by měla být dobrá. Praxe u stávajících zařízení bývá ale jiná. Uzemnění PEN u HDS eliminuje možné následky poruchy přetržení PENu někde v dáli. Snižuje možné napětí zavlečené po něm k patě domu i v bezporuchovém stavu, atd... Sítě jsou zemněné a takový zemnič má smysl. Bude li uzemněn do 100m u kabelového zemního rozvodu průřezu třeba 240mm2, na této trase nebude nic neobvyklého, pak se dá i uvažovat o tom, že to stačí i bez dodatečného zemniče. Je to jistě na úvaze projektanta, ale 2 tyče nebo pásek není až takové prodražení. Ještě bych dodal: Stejně uvažovali "elektrikáři" ve Vyškovské knihovně... To jsme probírali s Wolf Marks na Clusteru...
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #25 kdy: 21.10.2011, 08:35 » |
|
Je to mýtus, neustále opakovaný. V normě je pouze obrázek uzemnění, místo ale není nijak definováno. Není místo jako místo, něco jiného je rozdělení PEN v zásuvce, něco jiného je PEN pro celý dům, tam rozhodně není přinejmenším na škodu bod uzemnit, či alespoň zdvojit PEN a pod. V souvislosti s tímto také připomínám 3harmonickou (mnoho projektantů s ní nepočítá a nasazuje PEN či N slabý).
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #26 kdy: 21.10.2011, 08:45 » |
|
... V souvislosti s tímto také připomínám 3harmonickou (mnoho projektantů s ní nepočítá a nasazuje PEN či N slabý).
Spínané zdroje, kterých je víc a víc, nyní tomu trochu přidají i "úsporné eurožárovky"...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #28 kdy: 21.10.2011, 12:02 » |
|
Asi nejlepší by bylo vodič PEN položit x krát dle nálady ne ?
Jestliže je vodič PEN současně pracovním i ochranným, je tu jisté riziko, že při nějakém problému na tomto vodiči se do "ochrany" dostane "napětí z pracovní části". Asi je těch případů výrazně méně, než je dopravních nehod, ale určitě se staly případy, kdy poškození vodiče PEN způsobilo ohrožení nebo dokonce smrt uživatele instalace. A teď se dostaneme k tomu, co je tak "kritizováno v souvislosti s hromosvody" - zkusme vyhodnotit rizika a podívejme se na to kolik stojí jaký rozsah "omezení nebo odstranění rizika" Jestli je v ČSN 33 2000-4-41, ed.2 doporučeno nějaké pospojování nebo uzemnění, jestliže je v ČSN 33 2000-1, ed.2 u vzorových zapojení sítí namalované nějaké uzemnění, podle mě to není lobby výrobce drátů, ale je to reakce na nějakou zkušenost s tím, co se někdy stalo. A když není "jiná zem", tak alespoň je rozumné dát tam jeden vodič PEN "navíc", i když by to bylo na velkou diskusi, jestli je to paralelní zapojení 2 vodičů PEN, nebo je to paralelní spojení PEN a PE (rozdíl je v tom, že pro PE mohu použít nějakou konstrukční část, kterou pro PEN použít nesmím)
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #29 kdy: 21.10.2011, 12:11 » |
|
Není místo jako místo, něco jiného je rozdělení PEN v zásuvce, něco jiného je PEN pro celý dům, tam rozhodně není přinejmenším na škodu bod uzemnit, či alespoň zdvojit PEN a pod.
Problém zněl, zda předmětný bod musí nebo nemusí být uzemněn a kde je to stanoveno v ČSN. Na to nemůže být odpověď: Je to lepší uzemnit. (o tom nikdo nepochybuje)
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #30 kdy: 21.10.2011, 12:26 » |
|
Problém zněl, zda předmětný bod musí nebo nemusí být uzemněn a kde je to stanoveno v ČSN. Na to nemůže být odpověď: Je to lepší uzemnit. (o tom nikdo nepochybuje)
Nemusí Pokud někdo bere normy uvedené ve 2. odstavci mého předchozího příspěvku za "nezávazný dokument", tak jej asi nedonutíme vůbec k ničemu. Ale pak nemá cenu diskutovat.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Radek Červený
Žij a nechej žít
Offline
|
|
« Odpověď #31 kdy: 21.10.2011, 12:51 » |
|
Jestliže je vodič PEN současně pracovním i ochranným, je tu jisté riziko, že při nějakém problému na tomto vodiči se do "ochrany" dostane "napětí z pracovní části". Asi je těch případů výrazně méně, než je dopravních nehod, ale určitě se staly případy, kdy poškození vodiče PEN způsobilo ohrožení nebo dokonce smrt uživatele instalace. A teď se dostaneme k tomu, co je tak "kritizováno v souvislosti s hromosvody" - zkusme vyhodnotit rizika a podívejme se na to kolik stojí jaký rozsah "omezení nebo odstranění rizika"
Jestli je v ČSN 33 2000-4-41, ed.2 doporučeno nějaké pospojování nebo uzemnění, jestliže je v ČSN 33 2000-1, ed.2 u vzorových zapojení sítí namalované nějaké uzemnění, podle mě to není lobby výrobce drátů, ale je to reakce na nějakou zkušenost s tím, co se někdy stalo.
A když není "jiná zem", tak alespoň je rozumné dát tam jeden vodič PEN "navíc", i když by to bylo na velkou diskusi, jestli je to paralelní zapojení 2 vodičů PEN, nebo je to paralelní spojení PEN a PE (rozdíl je v tom, že pro PE mohu použít nějakou konstrukční část, kterou pro PEN použít nesmím)
bod za trpělivý výklad pro méně chápavé
|
|
|
|
Petr Doležal
Offline
emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)
|
|
« Odpověď #32 kdy: 21.10.2011, 13:16 » |
|
reakce na nějakou zkušenost s tím, co se někdy stalo.
Já to říkám stále, že v normách se odrážejí zkušenosti našich otců a dědů, kteří šli cestou pokusů a omylů. Pokud je někde 40km/hod, taky nezkoumám proč tam je, prostě se někdy stala nehoda. Mohu tam jet i třicítkou, podobně jako si mohu stanovit přísnější podmínky než uvádí norma.
|
Na zdraví a abychom byli lidmi to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #33 kdy: 21.10.2011, 15:09 » |
|
Problém zněl, zda předmětný bod musí nebo nemusí být uzemněn a kde je to stanoveno v ČSN. Na to nemůže být odpověď: Je to lepší uzemnit. (o tom nikdo nepochybuje)
Víte asi sám, že to v normě není, leč nejen v normách je psáno, že elektroinstala ce má být provedena řádně, řemeslně, zodpovědně, za využití smyslů a pod. Z tohoto lze jasně dovodit, že případ, který zde popisuje kolega Horský patří do kategorie, kdy je zkrátka pro bezpečnost provést něco navíc (ať již paralelní PEN, či uzemnění a pod.) To Ratiborský - vy nemáte odpor nejen k hromosvodům, ale k čemukoli co voní "Matičkou zemí", že? Asi začnu oblasti zmršených hromelektroins talací nazývat na Vaši počest Ratiborskem.
|
|
|
|
Miroslav Macek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #34 kdy: 21.10.2011, 16:52 » |
|
Již samotné téma této diskuse ukazuje, že uzemnění příslušného bodu rozdělení /TN-C-S sítě někdy realizovat jde, zatímco jindy nikoli. Pokud by měli tedy pravdu zastánci tvrzení, že tento bod musí být vždy uzemněn, pak by prostě řadu instalací nešlo vůbec realizovat, a to v důsledku faktu, že bodů rozdělení /TN-C-S je prostě statisticky mnohem více, než disponibilních uzemnění, na které by tyto body měly být připojeny (poznámka pro nechápavé: drát PEN není uzemnění). Realizace elektroinstala ce by pak např. ve výškových budovách vůbec nebyla možná. Je třeba prostě přiznat, že direktivní povinnost tento bod přizemňovat prostě nikde v české normě není (doba burčáků již minula, myslím, že pochybné furiantství není na místě).
|
|
|
|
|