Jak zapojit ohřívač vzduchu s regulátorem?
Petr JANEK:
Potřebuji zapojit, ohřívač vzduchu MBE 250,6kW s REG 230/400 regulátor elektrických ohřívačů.
V příloze jsou schémata obou, jak je propojit aby to bylo dobře?
Petr JANEK:
Je mi jasné,že do regulátoru přivedu dvě fáze na svorky 1,2 a ze svorek 3,4 do ohřívače na svorky L1,L2 a projím zeleno/žlutý drát.Ale nevím co propojit dále na regulátoru jsou dvě svorky K a dvě svorky U a na ohřívači svorky 1,2,3,4 ??.Svorky na regulátoru G jdou na čidlo to je jasné. Prosím poradte díky
Jiří Schwarz:
zkuste upřesnit zadání:
- 2 termostaty - co spíná (ovládá) jeden a co druhý?
- 2 výkony - to je dáno čím?
a další drobnosti...
Marek Zeman:
Pane Janeku, přečtěte si prosím nejdříve pozorně Návod k použití obou zařízení - je na stránkách výrobce ohřívače (Elektrodesign). Na Vaše otázky je odpověď i na přiložených schématech. Stále nepíšete nic o ventilátoru, v návodu je požadavek na min. rychlost proudění vzduchu 1,5m/s, dvouminutový doběh a umístění za ventilátor. Navíc musí být v silovém obvodu stykač, který má v ovládacím obvodu připojené bezpečnostní prvky (termostaty, detekci proudění vzduchu). Také je vhodné mít detekci zanesení filtru, přeplněný může začít propouštět hořlavé nečistoty a hrozí požár.
Pokud jsem vás tímto dostatečně nenasměroval, z otázek mám obavu, že buď pracujete v oboru značně vzdáleném měření a regulaci, nebo nejste elektrikář.
Pokud jste ze Západních Čech a máte zájem o profesionální pomoc, dejte mi kontakt.
Václav 3:
Stejný tazatel a stejný dotaz jako 17/10, proč nepokračujete v původním vláknu?
Zapojení není vhodné pro kutilskou aktivitu, hrozí poškození samotného přístroje i případný požár. Pokud vás nenavedly k řešení informace již zde podané, je třeba zavolat odborníka, nejlépe proškoleného výrobcem a ten vše vyřeší bez problémů a odpovědnost bude také na něm.