Doslechli jste se, že TNK označila normu o aktivních hromosvodech za neplatnou?
Vladimír Huba:
Čo vás vedie k takému hlbokému presvedčeniu o zlom aktiváku a dobrom Franklinovi? Je to len ďalší z možných spôsobov ochrany. A možno časom pribudnú aj nejaké iné - možno lepšie, možno ešte horšie.
Nie som skalný ani pre jeden systém ochrany. Totiž žiadny 100%-ný neexistuje. (Pokiaľ nebývam v zemľanke, alebo nefáram).
S neplatnosťou normy to asi také jednoduché nebude. Veľmi silným tromfom je tu dohoda o voľnom pohybe tovaru v štátoch EÚ.
Kamil Novák:
Citace: Vladimír Huba 26.10.2011, 01:30
Čo vás vedie k takému hlbokému presvedčeniu o zlom aktiváku a dobrom Franklinovi? Je to len ďalší z možných spôsobov ochrany.
To je omyl - nikdo tady snad netvrdí, že je ESE špatný. Pouze nefunguje tak, jak by si výrobci přáli. Nemá prostě vlastnosti, které mu přisuzují. A to bylo prokázáno několikaletým odzkoušením v praxi.
Citace: Vladimír Huba 26.10.2011, 01:30
S neplatnosťou normy to asi také jednoduché nebude. Veľmi silným tromfom je tu dohoda o voľnom pohybe tovaru v štátoch EÚ.
To je další omyl. Volný pohyb výrobků znamená, že je výrobci, případně obchodníci mohou volně nabízet na trhu. Neznamená to ale automaticky, že tyto výrobky lze bez výhrad používat všude, jak to koho napadne.
Takže bambule ESE, jakožto výrobek, lze jistě nabízet na trhu, ale neznamená to, že je lze kdekoli použít jako součást VTZ.
Všiměte si, kolik legálně nabízených tuningových doplňků pro auta má na obalu upozornění ve smyslu: "Není určeno pro použití na pozemních kominukacích".
Nebo že někteří prodejci různých el. zařízení, která jsou vybavena Schuko zásuvkami u nich uvádí: "není určeno pro použití v ČR" (např. ...).
A to je přesně ten rozdíl. ;)
Petr M:
Citace: Jan Alin 25.10.2011, 18:20
Já bych to zas tak nezlehčoval, podle mě by aktivní hlavice mohla být použita jako doplněk k normálnímu hromosvodu, určitě situaci nezhorší.
Situace se nezhorší, dokud ovvšem nezačnou vlivem vysoké teploty při zásahu hořet kovový střapce a tlaková vlna je nehodí např. na asfaltovou izolaci střechy, dřevěný trám,...
Jinak bych se na místě RT s nějakou normou od pojídačů šneků a s nějakým vyjádřením kohokoliv nezalamoval. Je v projektu výpočet rizika podle naší legislativy? Není? Smůla, projekt nesplňuje všechny náležitosti, do zprávy hodit, že nebylo řešeno riziko úderu blesku. Je? Pak musí být podle 62305. Odpovídá 62305? Počet svodů, průřezy,...? Ne? V tom případě nesplňuje normu, která definuje minimální požadavky na ochranu. Nechráněno proti blesku. Hotovo. RT, který zná cenu svýho podpisu, to tak snad udělá automaticky, poku tu práci rovnou neodmítne.
František Šohajda:
Citace
Jinak bych se na místě RT s nějakou normou od pojídačů šneků a s nějakým vyjádřením kohokoliv nezalamoval. Je v projektu výpočet rizika podle naší legislativy? Není? Smůla, projekt nesplňuje všechny náležitosti, do zprávy hodit, že nebylo řešeno riziko úderu blesku. Je? Pak musí být podle 62305. Odpovídá 62305? Počet svodů, průřezy,...? Ne? V tom případě nesplňuje normu, která definuje minimální požadavky na ochranu. Nechráněno proti blesku. Hotovo. RT, který zná cenu svýho podpisu, to tak snad udělá automaticky, poku tu práci rovnou neodmítne.
Ale s co s těmi, co mají E3 a jsou to specialisté na aktiváky!! (dance)
Ti dělají minimálně 2 takovéto revize denně a za pěkné peníze....Prot ože znalý E2 to nechce dělat!! :-\
Miroslav Macek:
Citace: Petr M 26.10.2011, 08:35
...
Jinak bych se na místě RT s nějakou normou od pojídačů šneků a s nějakým vyjádřením kohokoliv nezalamoval. Je v projektu výpočet rizika podle naší legislativy? Není? Smůla, projekt nesplňuje všechny náležitosti, do zprávy hodit, že nebylo řešeno riziko úderu blesku. Je? Pak musí být podle 62305.
...
Pro některé objekty nemusí být riziko počítáno vůbec, pro jiné sice musí, ale z jednotného čísla textu lze dovodit, že postačí výpočet jen jediného typu rizika - typ je ponechán na uvážení povinného subjektu.
Legislativa tedy dále nespecifikuje, jaký druh rizika má být počítán a už vůbec nenařizuje v tomto směru použití ČSN EN 62305-2.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana