Jaký je správný kabel pro propojení rozvodnice s HOP, CYA nebo CY?

(1/3) > >>

Tomáš Rychtera:
V projektu na elektriku pro RD je napsáno, že se má propojit rozvodnice s přípojnicí PE(HOP) vodičem CYA16žz.
Oproti tomu revizní technik tvrdí, že propojení nesmí být vodičem se slaněným jádrem.
Který vodič pro propojení je ten srávný, CYA nebo CY?

Vít Rotrekl:
Slaněný vodič musí být uložený v trubce, kdežto tvrdý vodič může být uložený přímo pod omítkou. Jiný problém nevidím.
 Snad jen, že při případném průchodu bleskouproudu z svodičů v na sovrkovnici HOP by při pevném uložení mohlo dojít vlivem elektrodynamis kých sil k vytrhnutí pevně uloženého vodiče ze zdi. Při uložení v trubce by to mělo být částečně eleminováno.

IM:
Citace: Tomáš Rychtera  09.10.2011, 22:19

Oproti tomu revizní technik tvrdí, že propojení nesmí být vodičem se slaněným jádrem.

Musí uvést s jakým ustanovením normy nebo jiného předpisu předpisu je  to v rozporu.  (ČSN 33 1500)

Milan Hudec:
Citace: Tomáš Rychtera  09.10.2011, 22:19

V projektu na elektriku pro RD je napsáno, že se má propojit rozvodnice s přípojnicí PE(HOP) vodičem CYA16žz.
Oproti tomu revizní technik tvrdí, že propojení nesmí být vodičem se slaněným jádrem.
Který vodič pro propojení je ten srávný, CYA nebo CY?

Nejvhodnější je vodič H07-R, spojuje v sobě výhody jak CY, tak CYA, - trochu blbě se na koncích připojuje, chce to elektrikáře.

Martin H.:
Pri impulze s prudkou zmenou prúdu v čase má CYA výhodu (skin efekt).