Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
Offline
|
|
« Odpověď #19 kdy: 05.10.2011, 19:41 » |
|
rozvaděče se mají taktéž uzemňovat, pokud jsou dále jak 100m od předchozího uzemnění Nesmiete zabudnúť, že sa nemyslí 100m po ceste, ale po vodičoch od najbližšieho uzemnenia..
|
You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest) But I am :-)
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #20 kdy: 05.10.2011, 19:57 » |
|
TO : Jan Vykoupil 2) Přepěťovky tu distributoři nikdy nechtějí vidět Nemáte pravdu, ČEZ toto již povoluje.
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #21 kdy: 05.10.2011, 20:44 » |
|
Podle mého soudu není přizemnění PEN nikdy na škodu. Situaci, kdy by mohlo přizemnění PEN znamenat nějaké riziko si v praxi nedovedu představit.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|
|
|
Jan Vykoupil
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #25 kdy: 06.10.2011, 10:23 » |
|
TO Malík a Miroš: To je dobře, že se blýská na lepší časy a někdo to povoluje. Já se bohužel pohybuju v prostoru, který pokrývá EON a ten ani jedno ani druhé (ještě?) nepovoluje (připojovací podmínky z 4/2011). Každopádně je to velký pokrok, že ČEZ povoluje přepěťovky v ER. Dlouho jsem nic v prostoru ČEZ nedělal, tak se ke mně tahle novinka nedostala. Takže se omlouvám za mylnou informaci.
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #27 kdy: 06.10.2011, 11:04 » |
|
Podle mého soudu není přizemnění PEN nikdy na škodu. Situaci, kdy by mohlo přizemnění PEN znamenat nějaké riziko si v praxi nedovedu představit.
To jsou naprosto speciální případy např. v nějakém prostoru, kde je v zemi něco, co je spojeno s "jinou sítí", např. kde je elektrická trakce, tam je to často "boj" co spojit s čím a co ne.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Václav 3
|
|
« Odpověď #28 kdy: 06.10.2011, 13:40 » |
|
Přizemnění ER se dělávalo v dobách, kdy přívody na dům bývaly holými vodiči AlFe na střešník nebo konzoli, do SIL-ky s pojistkami E27 se to dost dobře udělat nedalo. Dnes to přichází v úvahu pouze tehdy, je-li v ER provedeno rozdělení PEN na PE a N, což lze v regionu ČEZ bez problémů. U PRE lze rozdělit nejdříve až za elměrem na výstupních svorkách, pokud je ER má a tam se pak má i přizemnit, S EON nemám zkušenosti
|
|
|
|
Zapletal
|
|
« Odpověď #29 kdy: 07.10.2011, 11:40 » |
|
Tak jsem sehnal odborné vyjádření od člověka z eonu, který má na starosti naši danou oblast a jednoznačně řekl "přizemnit". Prý v blízkosti nikde přizemnění není, vedení je připojeno na vzdušné dráty a HDS není přizemněna. Děkuji všem zúčastněným, zase vím o něco více...
|
|
|
|
|