Pokud dám dva dráty o průřezu 1,5mm2 měď, zvětším tím průřez na dvojnásobek?

(1/9) > >>

Václav J:
Pokud dám dva dráty o průřezu 1,5mm2 měď, zvětším tím průřez na dvojnásobek?

Miroslav Revús:
Niekto na základnej škole prepadol, však?

1,5 mm2 + 1,5 mm2 = 3mm2. A to je dvojnásobok. :)

Jiří Schwarz:
Matematicky ANO.
Pro provoz paralelních vodičů, kabelů, platí jistá pravidla, protože je třeba, aby vodiče byly stejně dlouhé, kvalitně připojené, aby se proud opravdu rozdělil "napůl",  je tam problém s tím, že přerušení 1 vodiče se nepozná na funkci, ale zbývající vodič již může být přetížený.
Takže u tak malých průřezů jak píšete, to není dobré řešení a běžně se nevyužívá.

Roman GAJDOS:
A ak už dôjde k takej situácii, tak čím sa dajú vodiče na oboch koncoch prepojiť, aby to bolo ok? Je možné použiť wago svorku? Napr. 2.5 mm2 vstup a 2x1,5mm2 výstup (a to isté na druhej strane)?

Jiří Schwarz:
Proč?
Nějak mi to vychází, že 2x 1,5mm2 není levnější než 1x 2,5mm2 a jen to zbytečně přinese problémy.
I velmi malý přechodový odpor již ovlivní rozdělení proudu mezi vodiče, správné je jistit vodiče (kabely) samostatně.
Dáte na "odchod" 2 jističe 10A, za ně 2x vodič 1,5mm2 a až to spojíte, pokud to bude pro zásuvky, dáte tam jistič 16A?
A nejlepší by byl "dvoupólový jistič, aby vypínal oba vodiče (kabely),  jinak byste to musel ještě ošetřit podle ČSN 33 2000-4-46 (i při "vypnutí" může přicházet napájení po jiném vedení)
Ekonomický přínos tam nevidím, spíše naopak a těch komplikací co to přinese, nechápu myšlenkové pochody některých "objevitelů špatných cest"