Proč se říká ochrana nulováním, když tam ten nulák nehraje žádnou roli?

(1/6) > >>

Lorenzo Pellos:
Funguje ochrana nulováním na takovém principu, že vlastně máme více uzemnění a že se pak ten poruchový proud rozdělí přes ty více uzemnění a tím vlastně dojde k tomu že se vypne rychleji proudový chránič?

Proč se tomu říká ochrana nulováním když tam ten nulák nehraje žádnou roli.. nebo hraje?

Miroslav Revús:
OCHRANA NULOVANÍM :
Podstata spočíva v odpojení poruchovej časti elektrického zariadenia použitím ochranného vodiča spojeného s uzlom zdroja - nulovým bodom.

Jiří Schwarz:
Záleží na tom, čemu říkáte "nulák"

Termín "ochrana nulováním" byl v ČSN 34 1010, to už je let, co je zrušená, ČSN 33 2000-4-41 (v původní i aktuálně platné edici) tuto ochranu popisuje jako "ochrana automatickým (samočinným) odpojením od zdroje z využitím nadproudového prvku"

Raději zůstaňte u teoretického dumání a prakticky si dejte "zákaz" do elektrickým zařízení a rozvodů zasahovat 

Jaroslav Hasala:
Podle mého soudu podstata ochrany nulováním nemá žádnou přímou spojitost s uzemněním.
Podstata je dle mého názoru v tom, že kostra chráněného spotřebiče je připojena na potenciál "nuly".
Při poruše fázového vodiče (průraz na kostru) dojde tedy v podstatě ke zkratu, který vybaví předřazené jištění.

Jiří Schwarz:
To "nulování" je síť TN a ten potenciál nulového bodu je při přiveden od zdroje spolu s přívodem napájení, podle toho T v označení sítě se pozná, že je to u zdroje uzemněné (Terra). Ale není to závislé na "místní zemi",  i když se často různé přizemnění dělá.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana