Může být jištění elektroměru B25/3 a za elektroměrem v okruh. rozvaděči B32/3?
(1/1)
PavelMarek:
V rozvaděči měření je jistič B25/3. Přes elektroměr připojen přívod do okruhového rozvaděče na hl. vypínač B32/3. Není dodržena selektivita jištění. Jak tento problém posoudit při revizi?
Martin Šedivý:
U vypínače nelze selektivitu zajistit. Často se stává, že není zajištěna selektivita ani mezi jednotlivými jističi v bytových rovodnicích oproti hodnotě jističe před elměrem, z důvodu změny hodnoty tohoto jističe odběratelem.
Miroslav Revús:
Citace: PavelMarek 04.10.2011, 16:59
V rozvaděči měření je jistič B25/3. ........ přívod do okruhového rozvaděče na hl. vypínač B32/3.
Ak je to B32A/3, tak je to istič charakteristik y B. Ak je to vypínač, tak nemôže byť označený ako B32A/3 ale iba 32A/3. A u vypínačov sa selektivita neposudzuje, kontroluje sa menovitý prúd a vypínacia schopnosť.
František Šohajda:
Citace
Není dodržena selektivita jištění.
Vypínač se neřídí selekivitou ale max spínaným proudem.....
Pravidlo v elektrice, min o stupeň vyšší proud vypínače než je předřazené jištění....
PS: Já dávám min. dva stupně vyšší.....
PavelMarek:
(poklona) za odpovědi...
Navigace
[0] Index zpráv