Jaké zařízení je možné použít v zóně 2, když je zajištěno větrání?
Lukáš Rotrekl:
S tím nelze jinak než souhlasit.....
Pavel Ryšavý:
1. projektant nemá co psát, že je někde zóna, od toho je protokol o určení VV, tento dokument má projektant pouze respektovat (vy taky) (samozřejmě, že se projektant může na vypracování tohoto dokumentu podílet)
2. u větrání se hodnotí nejen intenzita, ale i spolehlivost (zde může být zakopaný pes, a proto zóna)
3. zónám se lze samozřejmě vyhnout (někdy), například čidlo (viz kolega Rotrekl)
4. vyjdeme-li z výše uvedeného, a zóna pořád zůstává tak v prostoru nebude zásuvka s IP55 ale Ex-ová, nebo tam nebude žádná. A nejen zásuvka, ale i ostatní zařízení včetně prodlužek a ručního nářadí.
doporučený postup
- Protokol VV (nástřel) - najít problematická místa
- Navrhnout technická opatření na zrušení zón
- Protokol VV (nahotovo) popsat v něm opatření, která musí být uplatněna, aby zóny nebyly, jde-li to
- Navrhnout zařízení a instalaci podle Protokolu VV
- S klidem v duši usínat
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana