Je možné použiť v zemi kábel N2XH-J 5×10?

(1/2) > >>

Oliver Mička:
V projekte je napísaný kábel v od RE ktorý ide v zemi CYKY-J 5×10,
a investor si z druhej ruky zohnal kábel N2XH-J 5×10.
Je možné použiť tento druh nehorľavého káblu aj v zemnej prípojke?
Kábel by šiel  radšej  do chráničky KOPOS.

Karel Mastný:
Vhodné do suchého i mokrého prostředí i pro venkovní aplikace, avšak ne pro přímé uložení do země nebo do vody. [katalog Draka]

Oliver Mička:
Tak pardon zle som si to pozrel ide o kábel  NHXH-J 5x10 FE180/E30

Fuk Tomáš:
Použití: Vhodné do suchého i mokrého prostředí i pro venkovní aplikace, avšak ne pro přímé uložení do země nebo do vody.
Odolnost vůči šíření plamene dle DIN-VDE 0472, díl 804.
E30: Udržení funkce elektrického kabelového systému po dobu minimálně 30 min.,  zkouška dle DIN VDE 4102 č. 12.
[katalog Draka]

Oliver Mička:
Dobre píše sa tam že avšak nie pre priame uloženie do zeme ale čo uloženie v chráničke a do zeme?  Chráničku by som použil tuto http://www.hagard.sk/buxus/images/products/719238.jpg