Lze použít svorku s Cu páskem pro hl. pospojování plynového ocelové potrubí??

(1/4) > >>

Henďas:

Mohu na uzemnění plynového potrubí vstupujícího do objektu použít svorku s měděným páskem, když je plynové potrubí ocelové?
Není v této kombinaci problém s nějakou reakcí mezi ocelí a mědí?

Jiří Schwarz:
Já bych to viděl asi tak, že hodně záleží na prostředí.
Ve vlhku bych se snažil spojení těchto materiálů vyhnout.
V suchu se běžně používají měděné pásky u svorek na pospojování "pozinkových" železných trubek.
Dříve se "venku" dávaly do spojů FeZn a mědi olověné vložky, tím se elektrochemick é napětí jakoby rozdělilo na 2 menší, ale "ekologové" by asi olovo moc venku na dešti vidět nechtěli.

Milan Hudec:
V tomto bych byl přísný, a chtěl bych tam rozhodně za každých okolností pásku nerezovou - Bečov ji pro tyto případy vyrábí.

Jirka Š. Svejkovský:
V normálním suchém prostředí nevydím problém. Bez vlhkosti vám článek nevznikne.

Milan Hudec:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  01.10.2011, 20:45

V normálním suchém prostředí nevydím problém. Bez vlhkosti vám článek nevznikne.

No ve stupačkách v paneláku taky neviděl nikdo problém - až do doby "pravidelné" změny prostředí díky vytečeným pračkám, digestořím větrajícím do tohoto prostoru a pod.,  navíc, pokud je potřebný mat. dostupný na trhu, je alespoň pro mne rozhodnutí jasné.