Musí být zásuvka 32A/400V v novostavbě přes proud. chránič?

(1/1)

P.Novak:
Musí být prosím zásuvka 32A/400V venku (uvnitř) v novostavbě přes proud. chránič?

Vít Rotrekl:
ČSN 33 2000-4-41 ed.2 viz příloha (norm)
Z toho mě vyplývá že uvnitř by nemusel být, ale venku ano. Já osobně bych o tom moc nepřemýšlel a dal ho tam.

Jiří Schwarz:
Norma popisuje jakési minimum, co by měla elektroinstala ce splňovat.
Projektant by měl vzít normu, podívat se i na další okolnosti, a podle toho navrhnout dostatečné opatření pro ochranu před požárem, před NDN,...
Měříme impedanci rozvodu, abychom posoudili, zda jsou splněny podmínky pro vypnutí v případě izolační závady. Ale měříme "pouze" pevnou část rozvodu, nejsou v tom prodlužky, přívody ke spotřebičům,... Takže při jistých závadách nemusí jistič dostatečně rychle provést "automatické odpojení od zdroje"!

Pro zásuvku, která se používá k napájení spotřebičů v nebezpečné nebo zvlášť nebezpečném prostředí (sklepy, venkovní prostory,...) chránič ANO, i kdyby to norma jednoznačně nepožadovala.

Milan Hudec:
Citace: Vít Rotrekl  28.09.2011, 09:16

ČSN 33 2000-4-41 ed.2 viz příloha (norm)
Z toho mě vyplývá že uvnitř by nemusel být, ale venku ano. Já osobně bych o tom moc nepřemýšlel a dal ho tam.


Pouze bych připoměl, že ČSN 33 2130 požaduje (doporučuje) pro tento případ proudochránič 30mA viz. čl.5.3.11.

Lukáš Rotrekl:
Musel bych mít závažný a pádný důvod proč jej nedat abych zákazníkovi nevysvětlil, že tam být musí  (dance),  pro jeho dobro.....