Jak vypočítat dimenzovani podpernych bodu (sloupu) pro rozvod nn?

(1/2) > >>

mleko:
Dostal sem v praci takovy spek se kterym si nevim moc rady (nikdy sem tuto problematiku neresil).

Mam za ukol navrhnout venkovni vedeni nn. Jedine co mam od vyvolatele stavby je znamy kabel AES 4x95, ktery bude nahrazovat soucasne vedeni AlFe 4x35. Kdyz bude dochazet k vymene AlFe za AES budou se menit i tri podperne body (betonove sloupy). Predpokladam ze za stejne typy jako jsou stavajici, tedy na konci vetve JB 9/6 (9m, 6kN) a uprostred JB 9/3. A ted se dostavam k jadru problemu.

Jak mam jednoduse spocitat, overit, ze sloupy jsou spravne nadimenzovane (rozumej nespadnou, nevyhnou se atp.)? Predpokladam ze tíha kabelu AES 4x95 bude vetsi jak tiha AlFe 4x35  a tedy budou sloupy vice namahany na tah.

Nevi nekdo o nejake "kucharce" pro tento problem. Pripadne nejakou srozumitelnou normu podle ktere se to dá spocitat.

Jiří_Hrubý:
Tu kuchařku, jak říkáte, vydal výrobce kabelu ENSTO a jmenuje se Montážní tabulky pro vodiče AES.
Zodpoví vám na tahy, průvěsy v závislosti na délce pole a teplotě a další parametry vedení.
Pokud jde o sloupy, i ty mají výrobcem stanovenou velikost základů, při které jsou zaručeny jejich vlastnosti, neboli se nenakloní či nevyvrátí. (neříkám nezlomí, tam je příčina jinde ;) )

Miloslav Zubal:
Pro dimenzování podpěrných bodů a vedení slouží prográmek MONTY od EGÚ Brno.

mleko:
,  tabulku základů sem získal ze standardu ČEZ Distribuce.

Hned zkusim zavolat do firmy ENSTO a poinformovat se na tu tabulku.

Předem vám moc  (poklona)  za informace.

mleko:
,  v příloze přikládám montážní tabulky pro vodiče AES.

Nikdy nevíte kdy se vám to bude hodit.

Navigace